账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5294|回复: 15

有关消防报警和消防断路器的设置

[复制链接]
发表于 2016-5-6 21:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.预作用阀组在火灾自动报警系统中都是哪几组接线?
2.消防负荷配电断路器动作于信号应如何处理?
 楼主| 发表于 2016-5-6 21:26:15 | 显示全部楼层
{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}{:1_436:}
 楼主| 发表于 2016-5-6 21:34:51 | 显示全部楼层
可以加群552050914
 楼主| 发表于 2016-5-6 22:09:07 | 显示全部楼层
怎么还是没有人来嗷嗷嗷嗷
发表于 2016-5-8 18:27:20 | 显示全部楼层

点评

嗯,我连了控制线和压力信号连锁启泵线被提了  发表于 2016-5-9 20:11
     
发表于 2016-5-8 20:14:45 | 显示全部楼层
2.消防负荷配电断路器动作于信号应如何处理?
答:可以用CM3(-A)/32002I型断路器,这种断路器热保护动作于信号。信号通过模块返回消控室。

点评

谢啦,问厂家了下选了单磁式和M系列的(abb)  发表于 2016-5-9 20:12
     
发表于 2016-5-9 09:18:53 | 显示全部楼层
1、信号蝶阀(2个),压力开关(3个),电磁阀(1个),空压机需要接线
2、有很多断路器厂家都有作用于信号的产品

点评

谢啦。。。其实我只是想问下他的压力信号要不要像湿式报警阀那样连一根连锁线到喷淋泵。  发表于 2016-5-9 20:13
发表于 2016-5-9 11:07:29 | 显示全部楼层
关键是预作用阀组中前面的电磁阀,原来只需给个模块控制,现在还需要手控线

点评

阀组也需要吧。两家审图公司审的不一样,我直接凌乱了。。。  发表于 2016-5-9 20:15
发表于 2016-5-9 11:08:56 | 显示全部楼层
消防负荷配电断路器动作于信号
1.选用这样的断路器
2.选用单磁,配上智能仪表,过负荷报警
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

 楼主| 发表于 2016-5-9 20:20:53 | 显示全部楼层
感谢楼上各位
     
发表于 2016-5-10 09:36:33 | 显示全部楼层
taianwx 发表于 2016-5-9 09:18
1、信号蝶阀(2个),压力开关(3个),电磁阀(1个),空压机需要接线
2、有很多断路器厂家都有作用于信 ...

水上的图集上说有
发表于 2016-5-10 22:09:44 | 显示全部楼层
消防负荷配电断路器动作于信号,是否能分享一些实例?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-18 01:20 , Processed in 0.213998 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表