账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7615|回复: 9

[问题探讨] 10kv KYN28A进线柜不装避雷器?10kv KYN28A出线柜装避雷器,什么原因?什么规范依据

[复制链接]
     
发表于 2016-5-6 11:23:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
希望不吝赐教
QQ图片20160506112126.png
发表于 2016-5-6 11:36:41 | 显示全部楼层
PT柜里有避雷器,出线柜里的还防止操作过电压
     
 楼主| 发表于 2016-5-6 15:58:15 | 显示全部楼层
但是我原先做的都不带避雷器,也没有人提
发表于 2016-5-6 16:02:20 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2016-5-6 15:58
但是我原先做的都不带避雷器,也没有人提

先做的都不带避雷器,是进线柜还是出线柜没做?
     
 楼主| 发表于 2016-5-6 16:26:14 | 显示全部楼层
之前的做法是,10kv高压进线柜带避雷器,10kv高压出线柜没有避雷器
     
发表于 2016-5-6 16:41:50 | 显示全部楼层
架空进线柜要设避雷器。
电缆进线可不设。
     
发表于 2016-5-21 18:49:37 | 显示全部楼层
这图看着很眼熟。。。
     
发表于 2016-5-23 12:01:50 | 显示全部楼层
真空断路器动作时会产生过电压,因此需设置SPD或阻容吸收器
GB50060-2008 4.3.5及 JGJ16-2008 4.4.11都有相关要求
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则