楼主: 西门最无语

[求助] 关于水专业湿式报警阀组

  [复制链接]
     
发表于 2016-5-5 11:31:34 | 显示全部楼层
1、尽信书不如无书;
2、关键:水专业在湿式报警阀前后端是设置了信号控制阀,还是控制阀有锁定阀位的锁具?

PS
水专业必须提资,岂能以“从来不给电气提”来搪塞,再不提的话,建议向项目负责人告状。
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 12:51:52 | 显示全部楼层

那3到底要不要反馈信号?
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 12:54:12 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-5-5 11:31
1、尽信书不如无书;
2、关键:水专业在湿式报警阀前后端是设置了信号控制阀,还是控制阀有锁定阀位的锁具 ...

他们就说提一个湿式报警阀组,里边到底有什么的东西需要给电气提的他们不提具体的,因为我好多人说的不一样,所以我就想问问他们的意见,结果就被这么说了
     
发表于 2016-5-5 15:27:11 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-5 10:18
昨天百度到的,不知道有没有道理

百度上说的装两个信号蝶阀只是为了检修方便,阀后的信号蝶阀完全可以用球阀代替,只是平时时应该锁于打开状态,真需要联动反馈的,所有图集上都只提到了压力开关和信号阀,个人见解,说错勿喷
     
发表于 2016-5-5 15:38:21 | 显示全部楼层
如果湿式报警阀前后的控制阀采用信号阀的话,必须反馈信号(强条),要不然选信号阀干甚?
如果湿式报警阀前后的控制阀有锁定阀位的锁具(平时应该锁于打开状态),无反馈信号之要求
     
 楼主| 发表于 2016-5-5 15:42:54 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-5-5 15:38
如果湿式报警阀前后的控制阀采用信号阀的话,必须反馈信号(强条),要不然选信号阀干甚?
如果湿式报警阀 ...

请教迟总所说的报警阀前后的控制阀是上图中的那个?
002.png
003.png
     
发表于 2016-5-5 15:56:50 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-5 15:42
请教迟总所说的报警阀前后的控制阀是上图中的那个?

那就多嘴问一句:
你们水专业就这么出图的吗?
你们当地审图认可这种做法?
     
发表于 2016-5-5 16:22:31 | 显示全部楼层
4.png
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-5-5 20:51:35 | 显示全部楼层

请问迟总你这个是哪个图集

点评

是尺短寸长不是“总”,拜托别乱改名字。  发表于 2016-5-5 21:30
     
发表于 2016-5-5 21:29:39 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-5 20:51
请问迟总你这个是哪个图集

不是图集,是GB 50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的示意图。
     
 楼主| 发表于 2016-5-6 09:16:15 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-5-5 21:29
不是图集,是GB 50261-2005《自动喷水灭火系统施工及验收规范》中的示意图。

万分抱歉,最近忙晕了,打错字了,望见谅,我这段时间忙完了再看看这个规范,看完不懂之处继续向尺总请教
发表于 2018-1-31 14:51:07 | 显示全部楼层

这个很棒 写的很清楚了
     
发表于 2020-11-8 18:44:37 | 显示全部楼层
向各位老大学习,解决一个知识点