账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9012|回复: 9

[求助] 消防控制室是否算电子信息机房?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-29 14:57:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,消控室算不算电子信息机房?是否可以和卫生间相邻?相邻的那面墙做防水处理可行?
     
发表于 2016-5-1 11:29:47 | 显示全部楼层
消控室算不算电子信息机房?
算!

是否可以和卫生间相邻?
可以,但不宜相邻。

相邻的那面墙做防水处理可行?
若受条件限制时相邻,相邻的那面墙做防水处理,可行。
发表于 2016-5-3 09:13:24 | 显示全部楼层
电子信息机房,本身就是个通称,可包括消防控制室

点评

可包括消防控制室?NoNoNo,应包括 !!!  发表于 2016-5-3 12:03
     
 楼主| 发表于 2016-5-3 23:55:07 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-5-1 11:29
消控室算不算电子信息机房?
算!

如何跟审图的解释民规23.2.1第七条7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻以及电子信息机房设计规范4.1.1第3条3 远离水灾火灾隐患区域?
     
 楼主| 发表于 2016-5-3 23:56:20 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-5-1 11:29
消控室算不算电子信息机房?
算!

不宜相邻,条件限制?为何会限制?难道没有其他地方可以放消控室的位置么?审图的这么问如何回答?
     
发表于 2016-5-4 08:22:11 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-3 23:55
如何跟审图的解释民规23.2.1第七条7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻以及 ...

如何跟审图的解释民规23.2.1第七条7 机房不应设置在厕所、浴室或其他潮湿、易积水场所的正下方或贴邻——

电子信息机房设计规范4.1.1第3条3 远离水灾火灾隐患区域——对比参照GB 50053-2013的2.0.1第7条实施。
     
发表于 2016-5-4 08:26:07 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-3 23:56
不宜相邻,条件限制?为何会限制?难道没有其他地方可以放消控室的位置么?审图的这么问如何回答?


审图问,你就答:建筑布局调整有困难。

PS
相信当初电气专业已经给建筑专业提过建议,十之八九是建筑专业权衡利弊或听取甲方意见后坚持不改。
将此问题抛给项目负责人,让建筑专业回复这个问题吧。
     
 楼主| 发表于 2016-5-6 13:13:21 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-5-4 08:26
审图问,你就答:建筑布局调整有困难。

PS

哎,就怕这种以后还是电气的事情,以前还遇见过防爆波电缆井出地面以后发现在住户的阳台下,这种情况何解?建筑专业的人追着我问怎么处理,能不能拐弯出来,我打电话问了人防院的总工,答之不行;最后我发现这个楼不是我画的,我说你去找专业负责人吧这个我说了不算!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则