[规范条文] 丁宏军回复甘肃消防总队 有关防火门监控设置

[复制链接]
     
发表于 2016-5-3 15:40:30 | 显示全部楼层
住宅入户门不需要监控吧。
     
发表于 2016-5-3 20:24:59 | 显示全部楼层
苍天啊,大地啊,这还让画图小弟活不活了啊,真心不会画图了
     
发表于 2016-5-3 22:29:19 | 显示全部楼层
疏散通道上各防火门的开启、关闭及故障状态信号应反馈至防火门监控器。
户门我们这里暂不认为是疏散通道上的
     
发表于 2016-5-3 22:31:17 | 显示全部楼层
rainmen_73 对27#楼评价

其实我说的意思就是按规范不需要设置,建筑仅仅为了美观,不想在走道上设置防火门,想合并防火分区而已。
为了美观,就可以付出如此大的代价!

点评

可以考虑走道防火分隔处加卷帘,平时收在吊顶内,不影响美观。  发表于 2016-5-10 10:30
     
发表于 2016-5-10 09:42:53 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2016-4-29 10:00
有高层住宅楼的居住区内没有消控室吗?

说的是有消防控制室的建筑
     
发表于 2016-5-10 15:05:11 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2016-5-10 09:42
说的是有消防控制室的建筑

请教一下,您的意思是不是说只有本栋建筑有消控室才需要监控吗?住宅小区内好像不是每栋住宅都有消控室的啊,
     
发表于 2016-5-10 15:59:59 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2016-5-10 15:05
请教一下,您的意思是不是说只有本栋建筑有消控室才需要监控吗?住宅小区内好像不是每栋住宅都有消控室的 ...

人家的回复是“凡是有消防控制室的建筑均应设置防火门监控系统”
我只是根据字面理解的
但是我看了这两本规范,没发现哪个条文可以推导出“凡是有消防控制室的建筑均应设置防火门监控系统”
这个意思
我从规范上只能看出来监控器要放在控制室,然后监控器能给出各种信号

点评

你严格按逻辑推理,当然“推导”不出了。但是,人家有权不按常理出牌,不讲逻辑推理。  发表于 2016-5-10 16:35
     
发表于 2016-5-10 16:02:31 | 显示全部楼层
hl891223 发表于 2016-5-10 15:59
人家的回复是“凡是有消防控制室的建筑均应设置防火门监控系统”
我只是根据字面理解的
但是我看了这两 ...

我的理解是他这个回复不严谨!
     
发表于 2016-5-10 16:25:07 | 显示全部楼层
WMeng90 发表于 2016-5-10 16:02
我的理解是他这个回复不严谨!

我觉着不是严谨不严谨,针对所有常闭防火门不区分的进行监控就是错的
     
发表于 2016-5-11 22:26:48 | 显示全部楼层
回复34#楼rainmen_73的点评,拜托也不要点评了,不能点回复你,好麻烦的。
新建规6.4.10 疏散走道在防火分区处应设置常开甲级防火门。
条文说明:6.4.10 本条为强制性条文。在火灾时,建筑内可供人员安全进入楼梯间的时间比较短,一般为几分钟。而疏散走道是人员在楼层疏散过程中的一个重要环节,且也是人员汇集的场所,要尽量使人员的疏散行动通畅不受阻。因此,在疏散走道上不应设置卷帘、门等其他设施,但在防火分区处设置的防火门,则需要采用常开的方式以满足人员快速疏散、火灾时自动关闭起到阻火挡烟的作用。
所以请不要随意加防火卷帘,尤其是我所提到的防火分区出的。
     
发表于 2016-5-17 14:39:44 | 显示全部楼层
住户搬家具的时候用东西把防火门挡起来常开  那么消防控制室就一直报警吧
     
发表于 2016-5-19 13:10:43 | 显示全部楼层
风机二次控制图集修订版据说马上要出了,据说很吊的丁大人参与了,会不会修订毁了?表示担忧{:3_60:}
发表于 2016-10-25 16:48:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享
     
发表于 2016-10-25 17:28:33 | 显示全部楼层
有个词叫“矫枉过正”  ,用那么多的技术和措施去预防和应对火灾,防火门监控系统、消防设备电源监控……,问题是:脱离现实生活的规定或规范,意义何在?难道不是用最简单的系统,做最可靠的事情,不行吗?实在不懂
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-10-25 20:18:22 | 显示全部楼层
丁还是没解决“《建规》解决做不做的问题,《火规》解决怎么做的问题”这样原则问题!