作为审图人员的老诚版主,你怎么看待这条审图意见?

[复制链接]
     
发表于 2016-5-6 23:11:40 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-6 13:18
我改了,我改了,我京东到的产品改了

改成3楼所说的那种无线的了,京东上查到的东东

点评

和俺一样的可怜和可悲。  发表于 2016-5-6 23:21
     
发表于 2016-5-6 23:32:48 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-6 23:11
改成3楼所说的那种无线的了,京东上查到的东东

尺总,我这会儿还在看湿式报警阀的那个问题,没找到您所贴出来的图;
6.2.7规范条文看到了,为什么我贴出来的那些图中仅有在报警阀进口处设置了控制阀(信号阀),而出口处却没有设置?

点评

你看书不够仔细,它躲在GB 50261-2005条文说明中。  发表于 2016-5-7 08:49
     
发表于 2016-5-9 00:10:11 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-5-6 23:32
尺总,我这会儿还在看湿式报警阀的那个问题,没找到您所贴出来的图;
6.2.7规范条文看到了,为什么我贴 ...

恩,尺总批评的对,是我看的不够仔细,刚刚又重新看了一下,看到了......
     
发表于 2016-5-9 21:17:36 | 显示全部楼层
本帖最后由 bhluww 于 2016-5-9 21:24 编辑

求助报警套装是有一个电源适配器的,输出12V电压。画图时把这个适配器标上就好~ 1.jpg
     
发表于 2016-5-9 21:39:34 | 显示全部楼层
我们先看下卫生间防水层做法

1.5 防水层上翻高度防水层在墙、柱等部位翻起高度(自室内地面完成面以上)不应小于100mm;高湿度房间(如卫浴间)的墙或直接被水淋的墙(如淋浴间、 小便池处)应做防水层,防水层涂刷范围如下:
    1、安装带软管淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上1800m m;
    2、采用暗管(无软管)安装的淋浴喷头的墙面及其两侧墙面自地面以上应不低于淋浴喷头高度,同时不应小于1800mm;
    3、与浴缸接触的墙面,自地面至浴缸顶面以上300mm;
    4、与洗面盆接触的墙面,自地面至洗面盆以上300mm;
    5、小便池处自地面以上1800mm;
    6、穿过楼板的管道(包括套管),自管根部以上100mm。

OK,安装高度不大于0.5m的求助呼叫按钮,要求采用特低电压,有什么过份之处吗?
     
发表于 2016-5-20 19:57:08 | 显示全部楼层
bhluww 发表于 2016-5-9 21:39
我们先看下卫生间防水层做法

1.5 防水层上翻高度防水层在墙、柱等部位翻起高度(自室内地面完成面以上)不 ...

按你这么说以后的照明和照明开关是不是也不能用220V?
     
发表于 2016-5-23 11:45:03 | 显示全部楼层
kuaiing 发表于 2016-5-20 19:57
按你这么说以后的照明和照明开关是不是也不能用220V?

你这是胡搅蛮缠,于讨论无益。
     
发表于 2016-6-17 14:15:28 | 显示全部楼层
我一直是按19楼朋友这样做的,放个插座,标明专用的,然后采用带电源适配器的呼叫产品。
     
发表于 2016-6-22 13:48:59 | 显示全部楼层
一直都没注意过,学习了.
     
发表于 2019-12-4 16:18:05 | 显示全部楼层
用带蓄电池的报警器