账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: xuxizhong

[求助] 二相380V电焊机是够用单相2P的断路器就可以了?

[复制链接]
     
发表于 2016-4-15 11:12:01 | 显示全部楼层
查了下施耐德的样本,额定电压和额定绝缘电压应该能满足要求。另外附600问截图一张。
http://jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=attachment&aid=MTgyNzJ8M2YyODc5Mzh8MTc1NzcwMzQ4OXwwfA%3D%3D
http://jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=attachment&aid=MTgyNzN8ZjAzMDBiYzh8MTc1NzcwMzQ4OXwwfA%3D%3D
施耐德ic65断路器.png
低压带电导体系统示例.jpg
发表于 2016-4-15 11:25:47 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-15 11:29:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-15 11:30:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-15 11:30:36 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-15 12:01:31 | 显示全部楼层
完全可以(带电子式保护除外)。不用讨论什么规范了,直接看样本上的绝缘耐压水平。只是实际工程中,如果开关是固定安装的,一般都用三相开关,这样使用更灵活。
发表于 2016-4-15 15:24:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则