[求助] 帮忙看看浪涌安装问题

[复制链接]
     
发表于 2016-4-12 09:02:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-12 09:05 编辑

问题1,请教一下这个导线和母排联接是打孔么还是别的工艺?
----母排上打孔再用导线连接至熔断器--浪涌保护器;
问题2,下图是汤继东的中低压成套技术中说的,是否有道理?
----说的有道理,但还与额定电流有关系,例如对于MNS2.0 超过2500A就会使用不锈钢防磁骨架,其他厂家也有类似措施来防止涡流;
MNS3.0.jpg
发表于 2016-4-12 09:19:45 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-12 10:59:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-12 11:05:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-4-12 12:18:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-12 12:22 编辑
治学以诚 发表于 2016-4-12 09:19
汤继东的中低压成套技术中说的,是否有道理?

他讲的是错误的。

诚版,我没有掌握那么多理论知识{:biggrin:},我们都是靠试验说话的,比如低压柜温升试验,无论是4000A的中压柜还是低压,柜如果不考虑涡流的影响,柜体表面的温度是你不敢想象的,附图为低压柜温升试验柜体壳体表面的允许温升值,低压柜制造标准GB7251.1,中压柜制造标准GB3906和GB11022:
中压柜体温升允许值.jpg
低压柜体温升允许值.jpg
发表于 2016-4-12 13:53:13 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-4-12 23:20:48 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-12 09:02
问题1,请教一下这个导线和母排联接是打孔么还是别的工艺?
----母排上打孔再用导线连接至熔断器--浪涌保 ...

言之有理,万分感谢
     
 楼主| 发表于 2016-4-13 09:49:40 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-12 09:02
问题1,请教一下这个导线和母排联接是打孔么还是别的工艺?
----母排上打孔再用导线连接至熔断器--浪涌保 ...

请教一下,汤继东讲的就是零序电流和剩余电流吧?
     
发表于 2016-4-13 12:31:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-4-13 12:33 编辑

零序电流:In=Ia+Ib+Ic,负载平衡情况下,忽略正常泄露电流,流过N线的零序电流In=0;负载不平衡情况下,流过N线的零序电流In,大小取决于不平衡程度;
剩余电流:Ipe=Ia+Ib+Ic+In,正常情况下,即使负载不平衡,剩余电流只是线路的泄漏电流,当发生接地故障时,则检测到三相电流加中性线电流的矢量和,
     
 楼主| 发表于 2016-4-13 13:03:13 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-4-13 12:31
零序电流:In=Ia+Ib+Ic,负载平衡情况下,忽略正常泄露电流,流过N线的零序电流In=0;负载不平衡情况下,流 ...

这个概念偶晓得,我就是没明白他为什么说三根相线和N线敷设在一起,四根线的电流矢量和就为零了?我在想他是不是用剩余电流和零序电流的概念再解释这个问题?

点评

是的  发表于 2016-4-13 13:04
发表于 2016-4-21 09:02:33 | 显示全部楼层
8#BZQ说的有道理。
发表于 2016-4-21 10:12:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-21 10:13:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-21 10:20:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-21 10:22:25 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则