会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
住宅顶层的门是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以 ...
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
楼主:
xiaogao
[规范条文]
住宅顶层的门是否要设置安全出口标志(如图,建筑说可以做疏散)但电老总说向下疏散。
[复制链接]
zz_1973
zz_1973
当前离线
积分
992
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-4-18 15:49:45
|
显示全部楼层
最好两面都画上。
但是向屋面疏散的那个灯是必须的。
屋面向楼梯间的标志灯,我也画,是因为屋面上门很多,便于人员找到疏散门。
点评
尺短寸长
因为屋面上门很多——住宅建筑屋面上的门,绝不会多。
发表于 2016-4-18 16:40
王老在《建筑电气》杂志历年刊登论文汇总
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
zz_1973
zz_1973
当前离线
积分
992
IP卡
狗仔卡
发表于 2016-4-18 17:00:36
|
显示全部楼层
从理论上来说,有可能是从另一个楼梯间上到屋面,要经过这个楼梯间向下疏散——存在向下疏散的可能。
从实际来说,人到了一楼贴图的门口,面对着三个门,会不会迷茫?有标志灯,从较远的地方即可准确判定疏散门,赢得时间,较为安全。
点评
尺短寸长
1、设备间是会上锁的。2、建筑屋面的楼梯布局,绝对会有相似性。
发表于 2016-4-18 17:30
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
/ 2 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电气人生