低压柜的制造标准还是IEC61439.1/GB7251.1和GB7251.12,但单独为低压智能配电柜单独的标准目前还没有,IEC61439.1/GB7251.1是基础标准,无论是常规低压柜还是智能低压柜都要满足动热稳定、温升、绝缘耐压等基本的型式试验,这个是不能省略的!在满足基本功能之后,要实现“智能化”的低压柜,还要增加试验项目,例如电磁兼容EMC试验在施耐德智能低压柜内是必做验证试验之一,而常规的低压柜该试验不做要求。
个人认为,智能低压柜的质量会因厂家而异,考验的不单单是硬件方面,还考验软件方面可靠性和兼容性。 |
|