[求助] 关于漏电断路器漏电动作电流取值定义理解不是很清晰

[复制链接]
     
发表于 2016-4-8 16:19:13 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
当住宅部分建筑面积小于1500(单相配电)或4500(三相配电)时,漏电动作电流为300mA。大于这个面积500mA。。。我想问此处的1500平是指这个电力配电箱所带住户的面积吗?还是直接看整个建筑规模(正常建筑面积都会大于4500呢)。
     
发表于 2016-4-8 17:34:04 | 显示全部楼层
按配电箱负载范围面积考虑

点评

正解,跟随郎主  发表于 2016-4-9 16:41
正解!  发表于 2016-4-9 08:49
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-4-9 13:06:25 | 显示全部楼层
我在想,三相配电的情况下,漏电电流也是有相位的,会不会相互抵消?几年前我跟一位老总请教的时候他说会抵消,现在我又有些犹豫了。
     
发表于 2016-4-10 15:48:03 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-4-9 13:06
我在想,三相配电的情况下,漏电电流也是有相位的,会不会相互抵消?几年前我跟一位老总请教的时候他说会抵 ...

老总的说法正确。
     
 楼主| 发表于 2016-4-11 10:48:47 | 显示全部楼层
afengx 发表于 2016-4-8 17:34
按配电箱负载范围面积考虑

多谢指点!!明白了,以后自己也注意!
     
发表于 2016-4-12 14:37:58 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-4-9 13:06
我在想,三相配电的情况下,漏电电流也是有相位的,会不会相互抵消?几年前我跟一位老总请教的时候他说会抵 ...

三相电阻、电抗绝对对称时当然会抵消,实际不可能做到。
     
发表于 2016-4-12 18:28:14 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-4-12 14:37
三相电阻、电抗绝对对称时当然会抵消,实际不可能做到。

三相不平衡电流是因为负荷不均匀产生的,非阻抗不同;漏电电流也是类似情况,并非因为阻抗的原因,而是负荷的泄露电流不均匀而产生的;看来是可以相互抵消的,正如三相不平衡电流一样。但是《住宅电气设计规范》P55页下面,180mA漏电动作电流只能带30多户,是没有考虑相互抵消的情况吧?还是单纯的就事论事?不去考虑三相,仅考虑单相配电
     
发表于 2016-4-13 06:40:43 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-4-12 18:28
三相不平衡电流是因为负荷不均匀产生的,非阻抗不同;漏电电流也是类似情况,并非因为阻抗的原因,而是负 ...

概念混乱
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-4-13 08:12:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-13 08:13:18 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-13 08:13:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-13 09:20:26 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-4-13 09:21:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-27 08:35 , Processed in 0.081100 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表