账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: .P.atient

[规范条文] 储油间设置可燃气体探测器?

[复制链接]
     
发表于 2017-9-5 13:09:16 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-1 09:07
我一直觉得装那个没有啥用,但王总有这样的回答

设也就罢了,居然说安装在棚顶。。。柴油蒸汽明显比空气重,要设也设在地面附近。

点评

也就只能:呵呵!  发表于 2017-9-5 13:26

评分

参与人数 1E币 +10 收起 理由
尺短寸长 + 10 神马都是浮云

查看全部评分

     
发表于 2017-9-5 13:40:41 | 显示全部楼层
fangyangde0413 发表于 2017-9-5 13:09
设也就罢了,居然说安装在棚顶。。。柴油蒸汽明显比空气重,要设也设在地面附近。

QQ图片.png

呵呵!
进退一万步,也扯不上“探测器安装于顶棚”。

无标题111.png
     
发表于 2017-9-6 08:43:44 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-9-5 13:40
呵呵!
进退一万步,也扯不上“探测器安装于顶棚”。

他既然考虑“有可燃气体”那除了安装“可燃气体报警装置”,他是不是还要考虑电气防爆啊。。。
     
发表于 2017-9-6 09:15:58 | 显示全部楼层
柴油储油间,考虑挥发性蒸汽。防爆没错。
发表于 2017-9-6 09:36:11 | 显示全部楼层
GB50160-2008 《石油化工企业设计防火规范》
第3.0.2条条文说明部分截图: 01.jpg
02.jpg

     
发表于 2017-9-6 10:11:31 | 显示全部楼层
nicebin 发表于 2017-9-6 09:15
柴油储油间,考虑挥发性蒸汽。防爆没错。

也只能:呵呵!
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2017-10-25 17:41:56 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2017-9-5 13:40
呵呵!
进退一万步,也扯不上“探测器安装于顶棚”。

这个相对密度是指啥?
     
发表于 2019-9-21 18:03:51 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2016-4-1 14:12
甲B、乙A类液体挥发出的可燃气体,柴油属于丙类,轻柴油属于乙B类,所以,柴油是不用设置可燃气体报警探测 ...

乙A以上的才需要设置可燃气体检测。请教一下出自哪里?
     
发表于 2020-1-4 11:24:29 | 显示全部楼层
weige520lw 发表于 2019-9-21 18:03
乙A以上的才需要设置可燃气体检测。请教一下出自哪里?

GB50493,2.0.1可燃气体:又称易燃气体,甲类气体或甲、乙A类可燃液体汽化后形成的燃气 体或可燃蒸气
     
发表于 2020-4-29 17:35:53 | 显示全部楼层
查下这个标准GB 19147-2016 车用柴油 的闪点
     
发表于 2020-5-18 14:44:58 | 显示全部楼层
采用燃点60度以下的柴油,是不需要的
     
发表于 2020-5-20 16:42:30 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-1 14:24
王主编说了:很多柴油不合格,所以才。。。。。

哈哈哈,听他说过
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-23 18:01 , Processed in 0.075087 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表