楼主: canghaicha

[规范条文] 排烟风机和消防水泵的直接启停按钮引至消防控制室的手动控制盘

[复制链接]
发表于 2016-10-11 09:09:24 | 显示全部楼层

咨询诚版一个问题:现在手控线应该为几根?
发表于 2016-10-11 09:13:43 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 09:17:54 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 09:19:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 09:21:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-11 09:19
完成一个设备的起动与停动两个动作。
现在手控线应该为6根。

如果我的应答通过总线上的监控模块完成,手动线是否不需要这么多根?

点评

不可以这样做。  发表于 2016-10-11 09:22
     
发表于 2016-10-11 09:23:09 | 显示全部楼层
手动直接盘控制时,联动已经不好用了,所以手动应答得自己的
发表于 2016-10-11 09:24:20 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 09:26:24 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 09:27:29 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-11 09:24
直接控制盘,是完全独立的控制与显示功能。
手动操作,完全不依赖报警控制器。

那诚版如何看待这个图,是否错误?
消防风机控制1.png
发表于 2016-10-11 09:42:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 10:09:28 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 10:13:27 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-10-11 10:39:03 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-10-11 09:42
修改后的,多线根数是正确的。厂家所需3根,但是,与16D原理图所需三根不同性质。

同样三根,厂家的是正 ...

修改后的,多线根数是正确的。厂家所需3根
那他画的3根就是错误的,两个动作需要6根?
发表于 2016-10-11 10:43:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2019-12-6 13:01:38 | 显示全部楼层
几年的帖子了,回来看看,没别的原因,就是想起这个规范的手动条文就郁闷!