账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5848|回复: 3

[问题探讨] 防雷浪涌上的保护开关大小是根据浪涌保护器所在配电箱进户开关大小确定吗?

[复制链接]
发表于 2016-3-30 15:14:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
防雷浪涌上的保护开关大小是根据浪涌保护器所在配电箱进户开关大小确定吗?未找到相关依据,另外浪涌保护器上的一级、二级、三级大小分别是多少,保护开关采用熔断器还是断路器?
     
发表于 2016-3-30 15:19:51 | 显示全部楼层
记得防雷规范上对这点有说明
发表于 2016-3-30 15:59:07 | 显示全部楼层
1:SPD的接地线径?
答:数据线:要求大于2.5mm2 ;当长度超过0.5米时要求大于4mm2。YD/T5098-1998。
电源线:相线截面积S≤16mm2 时,地线用S ;相线截面积16mm2≤S≤35mm2 时,地线用16mm2 ;相线截面积S≥35mm2时,地线要求S/2 ;GB 50054第2.2.9条。
2:与SPD相配合的微型断路器如何选型?
答:Asafe开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器;第一级模块,如AM1-40,需要选用63A的分断电流能力为10KA的D型微型断路器;第二级模块,如AM2-20,需要选用32A的分断电流能力为6.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型;第三级模块,如AM3-10,需要选用16A的分断电流能力为4.5KA的C、D型微型断路器,由于其工作曲线In值的不同,因此推荐使用D型。
3:可否使用熔断丝?应注意那些问题?
答:可以使用防雷熔断丝,但不能使用一般熔断丝;我们使用的防雷熔断丝,规格是VSP-100KA、70KA、40KA、20KA。防雷熔断丝是对雷电脉冲进行响应,一般熔断丝是对工频或直流电流进行响应。使用熔断丝和使用微型断路器的区别在于:1、熔断丝的过电流工作曲线受环境温度影响大,对过电流的断开没有微型断路器可靠;2、座装的熔断丝在受到8/20μs雷电过电压冲击的时候,会从底座中跳出来,使SPD无法正常工作;3、焊接的熔断丝当SPD劣化以后,无法象微型断路器那样在小于5s的时间内断开,易发生短路和火灾危险,不符合GB 50054和GB 50057标准的要求。
4:是否所有的SPD前都装熔断装置?
答:不是。开关型模块由于其损坏方式为开路,因此可以不用装微型断路器等熔断装置。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-3-31 08:24:26 | 显示全部楼层
我也一直迷惑!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则