账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3631|回复: 8

[问题探讨] GB50057.6.1.2如何理解

[复制链接]
发表于 2016-3-30 14:33:07 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB50057.6.1.2,当电源采用TN系统时,单体内必须采用TN-S系统。但该条的条文说明,却说这样做的原因是正常的负荷电流只应沿N线流回,不应沿PE线流回。那单体内采用TT系统并带漏电保护的话,可以不呢?
发表于 2016-3-30 15:00:32 | 显示全部楼层
单体内采用TT系统并带漏电保护的话,可以不呢
不可以
在同一建筑物很难处理局部TT系统,因为TT系统需要独立的保护接地装置,不能与TN的接地系统混用
发表于 2016-3-30 15:02:30 | 显示全部楼层
接地规范中还有这一条:建筑物内低压电气装置采用TT 或IT 系统时,低压系统电源中性点严禁与该变压器保护接
地共用接地装置
发表于 2016-3-30 15:03:53 | 显示全部楼层
主要防止故障电压会沿PE线传给其他用电设备外壳(保护失效)
发表于 2016-3-30 15:06:38 | 显示全部楼层
一个低压配电系统的接地型式,可以部分采用TT,但在一个单体内不妥
     
发表于 2016-4-6 16:44:08 | 显示全部楼层
这个强条应该是针对防电磁脉冲来的。
条文解释:“4.1.1~4.1.3 本规范防雷主要参照IEC防雷标准修订,防雷分为外部防雷和内部防雷以及防雷击电磁脉冲。外部防雷就是防直击雷,不包括防止外部防雷装置受到直接雷击时向其他物体的反击;内部防雷包括防闪电感应、防反击以及防闪电电涌侵入和防生命危险,防雷击电磁脉冲是对建筑物内系统(包括线路和设备)防雷电流引发的电磁效应,它包含防经导体传导的闪电电涌和防辐射脉冲电磁场效应。
本规范的第一、二、三类防雷建筑物是按防S1和S2雷击选用SPD的,其UP和通流能力足以防S3和S4引发的过电压和过电流,所以不在规范中单独列入防S3和S4的规定。”
     
发表于 2016-4-6 16:46:40 | 显示全部楼层
需要防电磁脉冲,才须按第6章来------50057规范条文:“4.1.3 本规范第3.0.3条第2~4款所规定的第二类防雷建筑物尚应采取防雷击电磁脉冲的措施。其他各类防雷建筑物,当其建筑物内系统所接设备的重要性高,以及所处雷击磁场环境和加于设备的闪电电涌无法满足要求时,也应采取防雷击电磁脉冲的措施。防雷击电磁脉冲的措施应符合本规范第6章的规定。"
     
发表于 2016-4-6 16:49:41 | 显示全部楼层
归根结底是为了防止产生时髦的杂散电流。
     
发表于 2016-4-6 17:04:42 | 显示全部楼层
本帖最后由 qsy 于 2016-4-6 17:06 编辑

无防电磁脉冲要求时,单体低压配电接地型式无需按该条来。即使需要防电磁脉冲,也只是用TN系统时,单体内须TN-S接线,采用TT、IT等非TN系统时,规范无特殊要求--除非因系统方式产生大量的电磁脉冲干扰。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则