账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10668|回复: 7

[问题探讨] 强弱电同一电缆沟,分别布置在两边支架,这样的做法有没有违反规范?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-23 17:19:32 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
弱电有网络、电话、电视,强电有0.38kV、10kV,高低压上下不用支架布置,强电弱电分设在两边支架。
发表于 2016-3-23 17:31:30 | 显示全部楼层
建议分开,实在分不开,尽量远离,如果不满足间距要求,弱电采取屏蔽措施
     
 楼主| 发表于 2016-3-24 09:59:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 17:31
建议分开,实在分不开,尽量远离,如果不满足间距要求,弱电采取屏蔽措施

{:handshake:}
发表于 2016-3-28 12:08:26 | 显示全部楼层
GB50311中有条文和间距表格,IECISO14763-2-2012(正在转GB)和GB16895.10(IEC60364-4-444)都有具体条款
     
发表于 2019-10-17 16:50:52 | 显示全部楼层
请问间距要求在哪里呢,没有找到啊,能不能具体告诉一下,谢谢
     
发表于 2019-10-18 09:06:27 | 显示全部楼层
mofei0312 发表于 2019-10-17 16:50
请问间距要求在哪里呢,没有找到啊,能不能具体告诉一下,谢谢

GB50311-2016,第8章电气防护和接地有相关要求。
     
发表于 2019-10-21 18:41:43 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢回复                           
     
发表于 2019-10-22 12:04:02 | 显示全部楼层
同意2楼意见
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则