账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5926|回复: 13

[求助] 关于路灯电压损失的简化计算,肯求高手,这样理解是否正确,尺总紧急求助

[复制链接]
     
发表于 2016-3-22 22:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 521_wind 于 2016-3-23 12:20 编辑

∆U=√3*I*(R0*cosφ+X0*sinφ)*L

暂且考虑一个理想状态,30米一个的路灯,每个400W,共30盏一个回路,路灯配电箱再第一盏路灯的位置,如果我认为这些路灯都位于电路的末端,那我们用公式∆U=√3*I*(R0*cosφ+X0*sinφ)*L   可以求出电压损失,但是毕竟这些路灯是平均分配在线路上的
这样算,电压损失明显偏大,那么我是否可以这么理解,比如我把路灯分成三个点负荷来计算电压损失,这三个点负荷位于线路的3等分点的位置,那么像我图里表达的,最末端电流,比如为  i1  计算这段的电压损失       然后再计算下一段 电流为i1+i2部分的电压损失, 最后计算  电流为i1+i2+i3部分的电压损失,仍然套这个
√3*I*(R0*cosφ+X0*sinφ)*L公式  只不过电流不同,线路得长度各为原来的三分之一, 电流应该是i1=i2=i3  这样算出来的电压损失应该是个倍数关系,也比较好算,然后把三个部分的电压损失加起来就可以了,   又比如我把这30个灯分为10个点  或者更多的点,  那么分的越多,计算的电压损失就越准确。  请问大家我是否可以这样理解。

十分着急求教高手解答。
QQ截图20160322220407.png
     
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:47:46 | 显示全部楼层
自己顶一下。哪位高手来回答下我,版主版主在哪里???{:sad:}
     
 楼主| 发表于 2016-3-23 12:20:44 | 显示全部楼层
尺总再哪里  来开个头啊   救助
     
发表于 2016-3-23 13:43:33 | 显示全部楼层
取下列数值代入计算:
I——总计算电流
L=L1+L2/2

L1:配电箱到第1个路灯的配线长度
L2:第1个路灯至最后一个路灯的配线长度

PS
基本忽略路灯基座内熔断器(或RCD)至灯头分支线的那一小段电压损失。



发表于 2016-3-23 13:54:19 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-23 18:31:29 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-23 13:54
先供你参考。你这个要用电子表格算的。很简单的。过几天我给你弄一下。

等诚版主比较详细的EXCLE表格。另外请问我这种算法,虽然比较粗,肯定有小量误差,但是思路正确吗?
     
 楼主| 发表于 2016-3-23 18:44:10 | 显示全部楼层
尺短寸长 发表于 2016-3-23 13:43
取下列数值代入计算:
I——总计算电流
L=L1+L2/2

尺总首先感谢提供计算公式,按照你的算法,我举例,线路长度750米,每个灯400W,共12KW,25米一盏,  那么I=20.25   L1=0  L2=750  L=375米    带入计算  1.732*20.26*1.258*0.375=16.55V     考虑采用16的YJV电缆,80度时候的电阻电抗值带进去的。    用我的算法 我弄了个EXCLE表格   电压损失是16.729V。结果差不多,  请问 那我的这个思路是正确的吗?
发表于 2016-3-24 08:56:02 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-25 14:42:56 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-24 08:56
不正确,精确计算,画出等效电路,慢慢计算。有限单元的串并联,计算,不难的。

坐等版主的 EXCLE表{:biggrin:}
发表于 2016-3-25 16:35:33 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-25 17:10:58 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-26 22:14:30 | 显示全部楼层
治学以诚 发表于 2016-3-25 17:10
我用的16平方导线。如果10平方,6平方,只要修改导线电阻就可以了。

好的我来学习下 多谢版主

点评

加上中性线电阻,加上三相配电,算起来需要很大的耐心。  发表于 2016-3-28 10:10
发表于 2016-3-28 13:24:17 | 显示全部楼层
好好学习一下。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则