账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3888|回复: 8

请问什么是“火灾隐患区”?

[复制链接]
     
发表于 2016-3-18 17:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB 50526-2010第3.6.7条规定,用于火灾隐患区的紧急广播应采用阻燃材料。现在很多审图“大师”都喜欢用这个来判强条。请问各位,“火灾隐患区”是如何定义的?哪些地方是“火灾隐患区”?

《消防法》对消防产品有明确的认证规定,难道消防广播箱还不满足上面的要求吗?难道图纸上要把所有的强条抄上去才能过关吗?
     
发表于 2016-3-18 17:58:01 | 显示全部楼层
设计已经做到了的可以不抄,没有具体设计的还是抄下免责。
发表于 2016-3-21 09:13:29 | 显示全部楼层
感觉编这一条是规范编制者为了免责而为
     
发表于 2016-3-21 11:28:33 | 显示全部楼层
其实,也没必要纠结这些。
国内很混乱,我不议论了。
凡是我接触到的海外项目,和消防有关的,全部是耐火电缆或者电线。
     
发表于 2016-4-25 16:47:55 | 显示全部楼层
东海龙王 发表于 2016-3-21 11:28
其实,也没必要纠结这些。
国内很混乱,我不议论了。
凡是我接触到的海外项目,和消防有关的,全部是耐火 ...

不是说耐火电缆火灾时只能坚持20min么,不用矿物绝缘电缆么?

点评

哈哈哈。“橘生于淮南则为橘,生于淮北则为枳”乎?  发表于 2016-4-30 21:04
发表于 2016-5-1 08:50:52 | 显示全部楼层
消防有关的,全部是耐火电缆或者电线。
     
发表于 2016-5-4 00:03:00 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-25 16:47
不是说耐火电缆火灾时只能坚持20min么,不用矿物绝缘电缆么?

哈哈,最近几天没上论坛,甚是想念尺总的思考方式
     
发表于 2016-5-4 12:03:37 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-25 16:47
不是说耐火电缆火灾时只能坚持20min么,不用矿物绝缘电缆么?

按耐火电缆的试验要求是90+15min的供火和冷却时间内不失效。如果这个试验不等效火灾的情况,那应该修改试验方式。如果只是因为厂家实际生产时偷工减料,那换什么电缆也没有用。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-17 23:33 , Processed in 0.076351 second(s), 29 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表