账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3215|回复: 4

[求助] 变电所被人防区域包围。。

[复制链接]
     
发表于 2016-3-17 10:28:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
小弟最近遇到一个项目,一个小区地下室,面积1W多平,初期人防规划面积的时候把变电所也规划到了里面,
我查了05SFD10图集,里面说明穿越人防得把桥架变成一根根镀锌钢管敷设,线缆多,所以感觉这样处理有些不适,于是提出变电所最好不要放在人防中
于是人防院第二次的提的图下来了,把变电所真个包围起来了{:sweat:}(变电所在非人防区域),于是头疼加无奈了
由于做项目经验太少,在此想请教各位大师,在遇到此类问题应该注意什么,前期该如何提资?
具体针对于此项目而言,是继续更改方案(更改变电所位置)还是就在施工图中表示详见***图集做法?
还望各位大师不吝赐教,不胜感激{:handshake:}
     
发表于 2016-3-17 10:32:35 | 显示全部楼层
如果变电所线路要出地下,总要穿管的。除非都在地库里走,这个取决于供电公司的习惯和要求。
发表于 2016-3-17 10:39:31 | 显示全部楼层
变电所规范2.0.1:应方便进出线,建议调整位置
     
发表于 2016-3-17 11:13:07 | 显示全部楼层
应该调整位置  保证变电所以后预留增加出线的可能  
     
 楼主| 发表于 2016-3-17 16:12:56 | 显示全部楼层
谢谢楼上几位的回复,看来我还是再找找位置,更改地方吧
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-27 11:03 , Processed in 0.068583 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表