[求助] 一个开闭所能带多少负荷

[复制链接]
     
发表于 2016-4-6 09:59:59 | 显示全部楼层
西门最无语 发表于 2016-4-6 09:52
图集14D801 P7上一路10kV最大不要超过12000kVA

还是得看当地供电部门,我一般不会超过10000kVA
发表于 2016-4-6 15:54:08 | 显示全部楼层
规范10KV变电所专供容量不大于15000kVA
 楼主| 发表于 2016-4-7 11:12:43 | 显示全部楼层
lin1977 发表于 2016-4-6 15:54
规范10KV变电所专供容量不大于15000kVA

请问是那本规范,谢谢。。。。。
发表于 2016-4-7 15:10:53 | 显示全部楼层
GB50293-1999 第7.3.4条
规范最新是2014版,我这里没有
 楼主| 发表于 2016-4-7 16:06:54 | 显示全部楼层
lin1977 发表于 2016-4-7 15:10
GB50293-1999 第7.3.4条
规范最新是2014版,我这里没有

谢谢,还真没有注意这条
发表于 2016-4-7 16:56:01 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-4-7 16:06
谢谢,还真没有注意这条

这一条新规范没有了
发表于 2016-4-7 16:58:07 | 显示全部楼层
新规范如下

GBT 50293-2014 城市电力规划规范.pdf

1.9 MB, 下载次数: 86, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2016-4-19 00:18:10 | 显示全部楼层
河南的规定是单条电缆截面可以用到300,甚至400.所以计算一下就能得出一条10KV线路能带多大负荷,当然最终允许带多少负荷,供电局说了算