fitman 发表于 2016-3-7 09:47 如果以配三上的数据,4台以上台式机就可能引起30mA的RCD动作。实际工作经验,7、8台一起运用没什么问题,但 ...
使用道具 举报
爱你大豆 发表于 2016-3-7 14:04 这是一个改建小项目,我去现场看以前就是配电箱直接出接插排那种线(挺像电缆的带护套)。要是给改成很多 ...
北方郎 发表于 2016-3-7 14:21 设计时不能考虑插线板。一律按照插座设计。
消防应急照明专题帖子汇总
爱你大豆 发表于 2016-3-7 15:31 我懂。设计人员应该保护好自己。再请教一下我每条回路预留的3x6插座回路(整定32A),如果业主擅自接10台 ...
zhouke 发表于 2016-3-8 14:04 业主怎么改是业主的事儿,作为设计人员,应确保自己的设计满足规范要求。 若按一回路不超过5个插座设计 ...