账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: bzp4891

[问题探讨] 铜排喷黑漆会提高载流量吗?

  [复制链接]
发表于 2016-3-14 09:38:51 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
 楼主| 发表于 2016-3-14 12:38:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-3-14 12:58 编辑
治学以诚 发表于 2016-3-14 09:33
以温升限值来讲,70度,限值,
不同环境温度下,有不同的最高允许工作温度。这是错误的国家标准。

非国家标准层面的指导意见,而是IEC61439.1的指导意见
61439.jpg
a.jpg
b.jpg
发表于 2016-3-14 16:10:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-3-14 16:22:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2017-10-23 10:37:54 | 显示全部楼层
帕特里克 发表于 2016-3-11 13:39
铜排或者铝排表面喷涂黑漆,是低压开关柜主母线散热及提高温升的主要方法。
我们知道,开关柜内的发热主要 ...

我昨天看到了ABB的铜铝复合排的柜子,主进线3200A的
     
发表于 2023-10-22 16:49:36 | 显示全部楼层
DIN43671-1975 标准并不是说涂漆铜排载流高于裸排。常识上也是,在对流明显的情况下,涂漆铜排载流没有理由高于裸排的。
DIN43671-1975 标准 2.1 说明标准试验数据是在特定前提下的,“Umgebende Luft unbewegt”,就是空气不流动的意思,就是只就辐射实验做结论。
实际应用中只有辐射影响的很少,涂漆铜排载流高于裸排结论会误导同行的。

本人来自久卫母线科技,长期应用中铜排的集肤效应、邻近效应、三相不平衡、电磁效应影响都很大。欢迎前辈指点!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-10 21:53 , Processed in 0.069941 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表