位于地下室的变电所,地坪不抬高,只设置挡水坎,行不行?
 楼主| 发表于 2016-3-4 11:19:48 | 显示全部楼层
看了20KV变电所规范,上面2.0.4:“应采取抬高地面和防止雨水、积水。。。”
是“和”不是“或”
所以有此疑问
     
发表于 2016-3-4 11:29:26 | 显示全部楼层
不行。
“和”就是都要执行。
 楼主| 发表于 2016-3-4 11:39:48 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-3-4 11:29
不行。
“和”就是都要执行。

只要抬高就行了吧,没有高度要求?
     
发表于 2016-3-4 15:49:17 | 显示全部楼层
是的。抬高200和抬高800都一样,都满足此条要求。
     
发表于 2016-3-12 12:19:51 | 显示全部楼层
同意楼上。不过既然太高了,就800吧,顺便做电缆沟