账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4905|回复: 5

[规范条文] 智能疏散系统中的疏散标志与疏散应急灯必须要分回路设置吗

[复制链接]
     
发表于 2016-2-27 09:57:28 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
图审专家要求,智能疏散系统,疏散标志与疏散照明必须分回路设置,这与火灾自动报警系统图示明显不符啊,图示中既可以合用回路,也可以分开回路的,要求就是控制到回路还是控制到灯具的问题,我理解智能疏散应该都是控制到灯具的吧,但专家要求必须分开回路,主要是一个走廊灯具量很少,分回路设置太浪费了
     
发表于 2016-2-27 15:06:53 | 显示全部楼层
在海外有的国家,已经这么做了。
发表于 2016-2-29 08:59:12 | 显示全部楼层
疏散标志与疏散照明分开,总得有个依据吧?
发表于 2016-2-29 09:45:02 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-29 08:59
疏散标志与疏散照明分开,总得有个依据吧?

所谓专家的画图习惯。
     
发表于 2016-2-29 10:45:05 | 显示全部楼层
智能疏散系统中设备都有地址点,灯具的亮灭可以寻址控制,布线无须将疏散指示标志与应急照明灯分回路
     
发表于 2016-2-29 16:56:05 | 显示全部楼层
分开吧。
运行方式、控制方式不同。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则