[求助] 再一小白问题,弱电线路能否引起爆炸?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-24 20:57:19 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果弱电线路经过防爆区1区时,是否应按强电线路那些做防爆处理?没做过甲乙类厂房,请多包涵。{:loveliness:}
     
发表于 2016-2-25 08:41:00 | 显示全部楼层
能不经过就别经过,必须经过必须防爆处理
发表于 2016-2-25 08:45:04 | 显示全部楼层
弱电也要防爆处理,弱电的箱体也是防爆或本安型
     
发表于 2016-2-25 17:03:05 | 显示全部楼层
穿水煤气钢管,接头处做好密闭处理
     
发表于 2016-2-25 17:20:15 | 显示全部楼层
主要取决于能量,(加隔离栅)线路一般不会造成爆炸,所接设备本安型。
     
发表于 2016-2-25 17:34:39 | 显示全部楼层
云溪2 发表于 2016-2-25 17:03
穿水煤气钢管,接头处做好密闭处理

穿水煤气钢管,并非唯一之选。