会员登录
账号:
密码:
官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
(论坛)1328837043
(书屋)1043909791
稿件查询
1402167186
用户名
Email
自动登录
找回密码
密码
登录
我要注册
首页
行业资讯
建筑电气杂志
投稿及稿件查询
网上书屋
企业园地
互动论坛
专题活动
人物专栏
搜索
搜索
热搜:
GB55037
GB55033
通用规范
电梯配电
备用照明
应急照明
接地
电气安全
充电桩
矿物绝缘电缆
机械应急启泵
排烟窗
本版
帖子
用户
建筑电气论坛-Building Electricity
»
建筑电气论坛
›
电气技术
›
建筑电气技术
›
UPS里这个隔离变压器的作用是什么?
1
2
3
4
/ 4 页
返回列表
发新帖
楼主:
bzp4891
[问题探讨]
UPS里这个隔离变压器的作用是什么?
[复制链接]
数字定时器
数字定时器
当前离线
积分
81
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-2-17 21:06:28
|
显示全部楼层
虚线内的变压器应为工作变压器,与其他元件一起构成UPS系统。
因为工作变压器要完成电压电流转换,当蓄电池组电压达不到与输出电压一致时:24V/220V,36V/220V,96V/380V(非一比一逆变)就需要工作变压器提升电压。
当蓄电池组电压380V,输出也为380V时可以完成一比一无电压器输出。
《建筑电气》2019年第12期《楼梯疏散照明的设计》(作者:蔡浩)照度计算配套程序,欢迎下载使用!
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
then
then
当前离线
积分
236
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-4-2 16:11:41
|
显示全部楼层
这是低压的高压我看了日立与vsd一样采用了多组变压器,这个符合IEEE的标准,其一降低谐波,减轻干扰等功能,也是符合川赖太郎的接地技术
消防设备配电设计探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
then
then
当前离线
积分
236
IP卡
狗仔卡
发表于 2017-4-2 17:17:32
|
显示全部楼层
所谓的脉冲整流与逆变是与pw的开关频率有关也与磁性材料有关,专业上说软磁材料比较好,损耗低用在UPS可以减少损耗压降少,用在vsd则提高完转矩,艾默生专家说过。
叶充:TN-S系统接地故障环路阻抗计算和测试问题探讨
回复
鲜花
鸡蛋
使用道具
举报
显身卡
1
2
3
4
/ 4 页
返回列表
发新帖
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
我要注册
本版积分规则
发表回复
回帖并转播
回帖后跳转到最后一页