账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 5658|回复: 11

[求助] 单元进户处的总电缆接线箱内的重复接地没有联结会怎样

[复制链接]
     
发表于 2016-2-22 14:26:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.单元进户处的总电缆接线箱内的重复接地没有联结会怎样?我家那个单元的总等电位箱里的扁钢根本就没有焊接,只是在那里做做样子。
2.如果不重复接地的话,会导致总漏电断路器频繁跳闸吗?昨天我家那栋多层整个一个单元都断电了,后来去一层看总进户箱那里,是总断路器跳闸了,推上去之后没多久又跳了,还有别的邻居推闸的,总共断电次数大概有八九次,后来物业来了电工检查说是可能谁家用电设备漏电导致跳闸。为什么用户家的用电设备漏电总闸会跳呢?要跳也应该是自己家的微断跳啊。进户处总漏电断路器有没有坏掉的可能呢?物业电工说是因为它太灵敏了。
3.这个进户电缆是一带二的,一个进户带两个单元,二单元的总断路器就从没跳过闸。
4.住户内的用户配电箱里没有户内总开关有剩余电流保护。



QQ图片20160222142512.png
发表于 2016-2-22 14:34:44 | 显示全部楼层
总漏电断路器频繁跳闸,与是否重复接地没有关系
发表于 2016-2-22 14:37:06 | 显示全部楼层
物业电工说是因为它太灵敏了
确实有可能
     
 楼主| 发表于 2016-2-22 15:52:12 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-22 14:37
物业电工说是因为它太灵敏了
确实有可能

我明天把断路器的照片传来 可能是漏电动作电流整定小了
     
发表于 2016-2-22 17:06:47 | 显示全部楼层
同意2楼的说法。
漏电越级跳,一般是没有级差。但常遇到的有级差也跳的情况,一般换开关就解决了。
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 08:54:51 | 显示全部楼层
漏电断路器
IMG_3247.JPG
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 08:56:14 | 显示全部楼层
总电缆接线箱
111.jpg
     
发表于 2016-2-23 09:56:12 | 显示全部楼层
1.最近是否有新装修的住户?其进户后的N线与PE线接反,就是您说的典型状况。
2.干线之后的某处(住户总开关之前),发生N线与PE线或地短接,也是这样的典型状况。
   相对来说,第一种故障易查,第二种故障就麻烦了。
     
发表于 2016-2-23 10:00:52 | 显示全部楼层
看照片,系统显然运行了一段时间了。
可以暂时排除“漏电越级跳”的可能
     
 楼主| 发表于 2016-2-23 10:23:43 | 显示全部楼层
小镇农民 发表于 2016-2-23 09:56
1.最近是否有新装修的住户?其进户后的N线与PE线接反,就是您说的典型状况。
2.干线之后的某处(住户总开 ...

有一家新装修的,但是他家用电设备不开的情况下有时也会跳闸,在他家没装修之前也偶尔跳闸的
     
发表于 2016-2-23 17:31:53 | 显示全部楼层
工地上碰到过这样的情况:户箱照明无漏电保护,插座有。但电工把一插座回路接在照明上,N与PE又接反了,结果用此插座回路时,户箱不跳,总箱漏电开关跳。你这总箱300mA不小了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-2-24 10:06:18 | 显示全部楼层
二点半太阳 发表于 2016-2-23 17:31
工地上碰到过这样的情况:户箱照明无漏电保护,插座有。但电工把一插座回路接在照明上,N与PE又接反了,结 ...

哦哦   等过几天去那家装修的问问
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则