账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 超大哥

[规范条文] 民规中关于线槽支架接地的规定是否大错特错

[复制链接]
发表于 2016-6-28 17:30:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-28 17:33:56 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-28 17:36:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-6-28 18:11:58 | 显示全部楼层
金属线槽里面可敷设绝缘线,这个还是应该接地。
发表于 2016-6-29 08:26:39 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-29 08:30:32 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2016-7-23 10:25:19 | 显示全部楼层
桥架应接地,这就足矣。包括槽盒、托盘、梯架。
既然桥架已经接地,其支架(指的是支撑桥架的钢制支撑件)接地是没有意义的。
     
发表于 2019-1-23 15:51:54 | 显示全部楼层
群主好贴,很专业。
第一张图片里面连接各个支架的圆钢是不是作为槽盒的可靠接地导体设置的呢?而不是考虑支架接地的因素。否则要么槽盒的连接可靠,满足规范要求的0.00033欧姆的连接电阻,要么槽盒内通长敷设接地导体。这样才能满足槽盒的可靠接地。
     
发表于 2019-1-25 08:48:20 | 显示全部楼层
这里面又引出另外一个问题,如果不是金属桥架,是玻璃钢的呢?规范也要求支架接地,意义何在?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-24 21:07 , Processed in 0.070407 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表