账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4651|回复: 8

[求助] 发电机容量如何选择

[复制链接]
     
发表于 2016-2-18 17:51:14 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
55kW水泵2用一备,变频器启动,由发电机供电,发电机容量如何选择?
敬请各位大侠不吝赐教,谢谢了。
发表于 2016-2-18 22:08:35 | 显示全部楼层
很好的帖子!
《配》三和《钢铁》均有详细介绍。
     
 楼主| 发表于 2016-2-18 23:11:43 | 显示全部楼层
xiaojr 发表于 2016-2-18 22:08
很好的帖子!
《配》三和《钢铁》均有详细介绍。

我手边无书,能先告诉我吗?我记得有人说过,变频器会降低发电机的输出功率。
发表于 2016-2-19 09:05:38 | 显示全部楼层
变频器启动,肯定就不是消防负荷,那就要考虑是经常启动来考虑母线压降,不是偶尔启动
发表于 2016-2-19 09:08:24 | 显示全部楼层
变频器启动按1.5-2倍启动倍数乘55,加使用的55,为165.建议选择200KW的发电机
     
 楼主| 发表于 2016-2-19 11:28:10 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-19 09:08
变频器启动按1.5-2倍启动倍数乘55,加使用的55,为165.建议选择200KW的发电机

多谢指教。
我记得在一个讨论消防泵的帖子中似乎有人曾经说过,变频器影响发电机的输出功率,我找了半天也未找到那个帖子,不知是否确实如此。
发表于 2016-2-19 11:30:57 | 显示全部楼层
有帖子“柴油发电机负荷计算-EXCEL表格计算”。
我没下载,因为要E-5.
     
发表于 2016-2-19 11:38:40 | 显示全部楼层
题外1、若只启动,软启动即可吧?

题外2:当电气专业为主导要求设变频控制,须知会水专业,其电机选型采用变频电机,原则上普通电机是不能用变频器来驱动的。
发表于 2016-2-19 20:16:49 | 显示全部楼层
配三上有表述
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则