账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 13954|回复: 14

[问题探讨] 关于非消防电分励脱扣强切后,是否必须给火灾自动报警系统反馈信号

[复制链接]
     
发表于 2016-2-1 16:13:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
非消防电在发生火灾时,在消防控制室通过火灾自动报警系统,远程控制分励脱扣强切后,是否必须给火灾自动报警系统反馈信号,图纸给出的断路器型号只带分励脱扣,没有辅助触点,但消防公司说要有反馈信号,需要更换带分励脱扣和辅助触点的断路器,想问问大家规范是否有明确规定。
     
发表于 2016-2-1 17:25:10 | 显示全部楼层
应该有。
我认为的过程:发出分励动作信号,接收脱扣信号,停止动作信号。
发表于 2016-2-2 09:08:30 | 显示全部楼层
应该有,只是规范没有明确,图集有
QQ图片20160202090345.png
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-2-2 09:18:53 | 显示全部楼层
没反馈,咋知道是否动作与否?这个应该有,如设强切的话。
有没必要强切,那又是另一码事儿了
     
发表于 2016-2-2 09:30:59 | 显示全部楼层
现在设计不给反馈信号,违反强条GB 50116-2013,4.1.1
     
 楼主| 发表于 2016-2-2 09:37:57 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-2-2 09:08
应该有,只是规范没有明确,图集有

麻烦问下,这个是哪个图集上的{:smile:}
发表于 2016-2-2 10:35:33 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2016-2-2 09:37
麻烦问下,这个是哪个图集上的

国标图集04X501 火灾报警及消防联动
     
发表于 2016-2-2 19:24:05 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2016-2-2 09:30
现在设计不给反馈信号,违反强条GB 50116-2013,4.1.1

4.1.1 消防联动控制器应能按设定的控制逻辑向各相关的受控设备发出联动控制信号,并接受相关设备的联动反馈信号。

能从这条中读出必须要反馈的意思么?

点评

以我的语文水平能看出的就是这个字面上的意思,你也来解读一下是什么含义  发表于 2016-2-3 09:14
     
发表于 2016-2-3 11:06:09 | 显示全部楼层
09X700 智能建筑弱电工程设计与施工(上册)第2-21页也有相同的图示。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2016-2-4 16:21:02 | 显示全部楼层
谢谢各位,解答的太详细了。
     
 楼主| 发表于 2016-2-4 16:23:45 | 显示全部楼层
强切的非消防电,除了普通照明以外,还有其它的设备吗?

点评

翻翻规范吧。GB50116  发表于 2016-2-5 11:44
     
发表于 2018-9-20 16:21:13 | 显示全部楼层
规范范读的还是不够!
     
发表于 2018-9-21 09:54:41 | 显示全部楼层
按照图集04X505-1P24说明,需要反馈的信号仅指《火灾自动报警系统设计规范》附录A中要求的反馈信号,当然这个可理解为最低要求,设计人员多做也没错。
但如果切非脱扣没做反馈就按4.1.1判定违反强条,则说不过去。个人理解仅消防联动控制器不具备接受反馈信号功能时才能依据4.1.1判定违反强条。4.1.1条核心意思“消防联动控制器”应具有的功能。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则