1.ABB、施耐德、西门子、伊顿将用于配电网中10(20)/0.4kV配电变压器中压侧的中压柜称为中压二次配电柜,区别于用于大型110(220)/10kv变电站、火力/水力发电厂、大型钢厂中所使用的中压一次配电柜,中压二次配电柜与一次配电的区别是,系统预期短路电流在25kA以下,所以使用的断路器的分断能力一般为16/20/25kA,更多的时候使用负荷开关+熔断器组合电器柜作为配电变压器的保护单元,柜体额定电流630A以下,额定短时耐受一般在25kA/1s以下,峰值耐受电流一般在63kA以下;一次配电柜中使用的断路器一般在31.5/40kA(大型变电站),50/65kA(发电厂或大型钢厂),柜体额定短时耐受电流大多为31.5/40/50/65kA 3/4s和额定峰值耐受电流。
2.根据我们以往的经验和现有的产品,以SF6气体绝缘环网柜FBX为例,如果采用负荷开关+熔断器组合电器保护这台变压器,主母线的额定电流是630A标配,额定短时耐受电流为16kA或20kA/1s,额定峰值耐受电流为40/50kA,馈线单元(变压器回路采用熔断器保护)额定电流125A标配,如果是采用真空断路器单元作为配电变压器的保护装置,断路器单元额定电流630A,额定短时耐受和峰值耐受同主母线。
3.楼主告知了中压侧额定电流为30A,暂未告知预期短路电流,根据前面的分析中压配电网的短路电流不会大会25kA,若使用FBX气体绝缘柜断路器单元作为变压器的保护单元,假定断路器分断短路电流时间为1s,则铜母线的最小截面根据公式:Smin=25000/171=146mm2,即TMY 50*3可满足热稳定要求,而实际柜体中使用的母线截面积远远大于此最小面积(按630A设计)。假如使用一台KYN28中置柜+真空断路器手车作为变压器保护单元,导体最小截面积也要满足上述要求。
4.所以设计院在提供成套厂一次系统图和技术协议上务必注明:额定电流,额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。
|
|