账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7101|回复: 6

[问题探讨] 实际工作中,如何选择高压母线?

[复制链接]
     
发表于 2016-2-1 10:29:21 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
理论上,要选择高压母线,需要知道很多参数,如短路电流,母线间距等。其中母线间距这些与开关柜结构有关的参数一般都很难得到。那么,在实际工作中,应该如何选择高压母线呢?

点评

电流方面,母线的选择考虑两个因数:正常运行情况下满足温升要求和短路故障情况下满足动热稳定要求,前者与额定电流有关,后者以额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流两个参数体现。  发表于 2016-2-1 12:13
     
发表于 2016-2-1 16:49:21 | 显示全部楼层
对于3.6-40.5kV的中压柜,无论中压一次配电柜还是中压二次配电柜,其遵循的设计、制造、设计标准都是GB11022和GB 3906-2006 3~35kV交流金属封闭开关设备和控制设备,标准中已经明确指出:额定峰值耐受电流和额定短时耐受电流比值为:2.5,前者考核的是中压柜母线抵抗短路电流产生的电动力的能力,后者考核的是母线承受短路电流热效应的能力。如一定要计算某柜体的热稳定和动稳定,则需要按配三P213的公式计算,母线规格,绝缘子强度参数、数量,母线间距,一般在开发一款新型中、低压柜型时,会初步计算母线的动热稳定,在模拟仿真校核设计强度,最后才会到试验站进行型式试验。
7.jpg

评分

参与人数 1贡献 +1 E币 +20 威望 +1 收起 理由
东海龙王 + 1 + 20 + 1 热心的小伙

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2016-2-1 12:04:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-1 12:08 编辑

是这样的,对于成套厂来讲,中压柜产品样本中有相应电流等级、短时耐受电流、峰值耐受电流的参数,这些参数都是根据GB11022和GB3906通过型式试验,试验的内容包括温升、工频耐压、雷电冲击耐压、短时耐受电流和峰值耐受电流,所有这些参数都是以型式试验报告的形式提供。一般成套厂接到来自于设计院的一次图,比如来自于电厂、大型变电站的图纸,图纸上都标有设备电压、电流等级、短时耐受电流和峰值耐受电流,例如以运行在标称电压10kV的系统为例,中压柜的设备电压等级为12kV,额定电流从630~4000A都有,工频耐压42kV/1min,雷电冲击耐压75kV,短时耐受电流为25/31.5/40/50kA,峰值耐受电流为短时耐受电流的2.5倍(50Hz)等主要参数,成套厂会根据设计院的一次图,按照公司型式试验报告满足额定电流和短时耐受电流要求,例如主母线额定电流1250A时,主母线规格可能为TMY80*10,对于短时耐受电流31.5kA和40kA,绝缘子的材料、数量、间距都不一样。截图以PIX中压中置柜柜为例:

5.jpg
     
 楼主| 发表于 2016-2-1 15:05:17 | 显示全部楼层
谢谢解答!
你说:例如主母线额定电流1250A时,主母线规格可能为TMY80*10,对于短时耐受电流31.5kA和40kA,绝缘子的材料、数量、间距都不一样
这句话是否可以这样理解:设计院选择母线时,可以按载流量选择母线,然后厂家根据短路电流来配置绝缘子的材料、数量、间距?那图纸上是不是应该注明短时耐受电流等要求呢?


假设某配电室,变压器为500kVA,其高压电流不到30A,即便选用15x3的铜牌,其载流量也远大于30A。这种情况,高压母线该如何选择呢?

点评

作为设计院,只要告知柜体的额定电流、额定短时耐受电流、峰值耐受电流即可。母线的规格成套厂已经有标配了,如果非要计算,我下帖有一例计算:  发表于 2016-2-1 16:28
     
发表于 2016-2-1 16:22:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-2-1 16:24 编辑

1.ABB、施耐德、西门子、伊顿将用于配电网中10(20)/0.4kV配电变压器中压侧的中压柜称为中压二次配电柜,区别于用于大型110(220)/10kv变电站、火力/水力发电厂、大型钢厂中所使用的中压一次配电柜,中压二次配电柜与一次配电的区别是,系统预期短路电流在25kA以下,所以使用的断路器的分断能力一般为16/20/25kA,更多的时候使用负荷开关+熔断器组合电器柜作为配电变压器的保护单元,柜体额定电流630A以下,额定短时耐受一般在25kA/1s以下,峰值耐受电流一般在63kA以下;一次配电柜中使用的断路器一般在31.5/40kA(大型变电站),50/65kA(发电厂或大型钢厂),柜体额定短时耐受电流大多为31.5/40/50/65kA  3/4s和额定峰值耐受电流。

2.根据我们以往的经验和现有的产品,以SF6气体绝缘环网柜FBX为例,如果采用负荷开关+熔断器组合电器保护这台变压器,主母线的额定电流是630A标配,额定短时耐受电流为16kA或20kA/1s,额定峰值耐受电流为40/50kA,馈线单元(变压器回路采用熔断器保护)额定电流125A标配,如果是采用真空断路器单元作为配电变压器的保护装置,断路器单元额定电流630A,额定短时耐受和峰值耐受同主母线。

3.楼主告知了中压侧额定电流为30A,暂未告知预期短路电流,根据前面的分析中压配电网的短路电流不会大会25kA,若使用FBX气体绝缘柜断路器单元作为变压器的保护单元,假定断路器分断短路电流时间为1s,则铜母线的最小截面根据公式:Smin=25000/171=146mm2,即TMY 50*3可满足热稳定要求,而实际柜体中使用的母线截面积远远大于此最小面积(按630A设计)。假如使用一台KYN28中置柜+真空断路器手车作为变压器保护单元,导体最小截面积也要满足上述要求。

4.所以设计院在提供成套厂一次系统图和技术协议上务必注明:额定电流,额定短时耐受电流和额定峰值耐受电流。



6.jpg
1.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则