账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 1179276821

[求助] 燃气锅炉房的事故风机到底算消防用电还是非消防用电?

[复制链接]
     
发表于 2020-7-3 08:39:34 | 显示全部楼层
zz_1973 发表于 2016-1-27 09:07
终于找到依据了。
上个设计被图审强力“纠正”为“非消防用电”

我们最近也被专家定位非消防电源供电,咋整啊。莫衷一是
     
发表于 2020-7-3 09:07:47 | 显示全部楼层
chenfei996128 发表于 2020-7-3 08:39
我们最近也被专家定位非消防电源供电,咋整啊。莫衷一是

这当然是非消防用电
     
发表于 2020-7-3 13:13:09 | 显示全部楼层
燃气泄漏报警属消房,联动的排风机当然也属消防
     
发表于 2020-7-3 13:30:17 | 显示全部楼层
chenfei996128 发表于 2020-7-3 08:39
我们最近也被专家定位非消防电源供电,咋整啊。莫衷一是

您反问一下〈专家〉:FAS属消防,被联动的排烟风机按非消防电源供电吗?
     
发表于 2020-7-3 13:37:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2020-7-3 13:38 编辑
swdswd 发表于 2020-7-3 13:30
您反问一下〈专家〉:FAS属消防,被联动的排烟风机按非消防电源供电吗?

那70度防火阀属于FAS,那70度防火阀去切普通风机,那普通风机算消防么?
不是抬杠啊,我是想知道现在大家的FAS系统里面是否挂上了普通风机配电箱,我这里二十年以前是画的,现在是不画的
     
发表于 2020-7-3 13:44:27 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-3 13:37
那70度防火阀属于FAS,那70度防火阀去切普通风机,那普通风机算消防么?
不是抬杠啊,我是想知道现在大 ...

燃气锅炉房的事故风机与普通风机不同类似于排烟风机
     
发表于 2020-7-3 13:51:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-3 13:37
那70度防火阀属于FAS,那70度防火阀去切普通风机,那普通风机算消防么?
不是抬杠啊,我是想知道现在大 ...

FAS系统里是否掛上了普通风机配电箱?您能写详细点吗,不明白您的意思?
     
发表于 2020-7-3 13:54:33 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2020-7-3 13:37
那70度防火阀属于FAS,那70度防火阀去切普通风机,那普通风机算消防么?
不是抬杠啊,我是想知道现在大 ...

切非是切非,联动的是功能类似于排烟风机的排风机,性质不同
     
发表于 2020-7-3 19:09:33 | 显示全部楼层
swdswd 发表于 2020-7-3 13:51
FAS系统里是否掛上了普通风机配电箱?您能写详细点吗,不明白您的意思?

嗯,是这样,差不多二十年以前,我们画图是把非消防风机也挂在FAS里面,因为70度防火阀动作也要去停风机(不是切非,是接到二次里,有个常闭触点),我们是这么画的,但是同时期有些设计院是把这条线画在电力平面图里的。

经过n多年,我们把普通风机算在直接切电源里面了,70度防火阀也不接了,类似卫生间排风机的那样。
     
发表于 2020-8-5 17:22:38 | 显示全部楼层
是所有事故排风机都要消防电源供电吗,例如厨房的呢?
     
发表于 2020-8-18 12:11:59 | 显示全部楼层
厨房的事故风机算是消防电源吗
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2020-8-18 16:20:23 | 显示全部楼层
monatian 发表于 2020-8-18 12:11
厨房的事故风机算是消防电源吗

同问 还有柴油发电机房内的事故风机 是否算是消防用电呢 之前都是按照非消防用电防火阀不联动设计的  
     
发表于 2020-8-18 17:54:56 | 显示全部楼层
非消防负荷,但是火灾断电时要延迟,采取措施保障锅炉安全停止运行并切断气源。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则