账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 东海龙王

[规范条文] 请火警图集编写单位及时改正火警电源回路带隔离器的错误

[复制链接]
     
发表于 2016-11-22 11:28:42 | 显示全部楼层
tangz0 发表于 2016-11-22 09:52
你们为何要用那个所谓的标准图集,应该是标准图集为我所用啊。

不是“我们要用(你们为何要用那个所谓的标准图集...)”,而是规范编制组的组长兼主编要求、大腕要求要用:

1、全国各地宣贯:要求要用!
2、全国消防视频:要求要用!
3、出版配套书籍:要求要用(《火灾自动报警系统设计》)!
4、进行消防答疑:要求要用(《建筑电气》杂志上的论文)!
5、配套国标图集:要求要用(《火灾自动报警系统设计》图示)!
6、受歪门邪说影响后审图也提:要求要用!
……

奇了怪了,规范没如此要求,居然就能整出这等破事出来,天理何在?
发表于 2016-11-22 11:42:15 | 显示全部楼层
图示隔离了,被厂家绑架了
     
发表于 2016-11-22 11:58:30 | 显示全部楼层
wyh71352008 发表于 2016-11-22 11:42
图示隔离了,被厂家绑架了

谁说“被厂家绑架了”?

是“图示隔离了,被主编绑架了”!
     
发表于 2016-11-22 12:02:35 | 显示全部楼层
1、DC24V回路是电能的输出回路,最容易由于设备原因而发生过载或短路;
2、当没有隔离器时,当某处短路时,会引起整个或很大部分系统的联动失效;
3、适当加上DC24V的隔离器是合适的。基于选择性的原因,采用支状结构的布线方式是合适的;
4、由于数据总线的最优结线方式是链式结构,象规范中为总线加隔离器而令总线被迫使用支状结构,得失难料!
    个人观点认为应该取消总线隔离器(如有必要,可以限制每总线回路的设备数)。DC24Vl回路宜采用带隔离器并按功能区间加隔离器。
     
发表于 2016-11-22 12:44:29 | 显示全部楼层
也只能呵呵了!
     
发表于 2016-11-23 10:54:22 | 显示全部楼层
新火灾自动报警规范是在新防火规范之前出来。先有子规范 再有母规范。
     
发表于 2016-11-24 15:52:09 | 显示全部楼层
山水2012 发表于 2016-1-27 10:35
图集不能作为设计的依据,图集仅供参考%%%%%条文说明也是供参考
这就是太极拳

国家设计标准图集,什么叫标准?
     
发表于 2016-11-25 09:04:34 | 显示全部楼层
已经有审图人员按照这个来提意见了..而且别人很客气的提意见...怎么反对都无效.
别人有图籍,有丁组长作后盾..
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-14 03:23 , Processed in 0.054788 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表