关于TN-C-S 审图提得对吗?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-21 17:04:22 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图意见:设计说明电源进线接地不符合民规 JGJ16-2006  12.2.3条。


我的设计说明是:本工程接地型式采用TN-C-S系统,电源在进户线处做重复接地,并与防雷接地共用接地装置。
设计说明是完全按照国标图集《民用建筑工程电气施工图设计深度图样》09DX003 第6.2.6条写的,哪里不对?,
非得把12.2.3条全抄下来吗?
12.2.3条是:采用TN-C-S系统时,当保护导体与中性导体从某点分开后不应再合并,且中性导体不应再接地
     
发表于 2016-1-21 17:14:52 | 显示全部楼层
交代不明确,电源接地不就短路了
     
 楼主| 发表于 2016-1-21 17:24:13 | 显示全部楼层
是本工程接地型式
     
发表于 2016-1-21 17:34:50 | 显示全部楼层
JGJ16是什么玩意?
发表于 2016-1-29 12:40:21 | 显示全部楼层
电源XXX在进户线处做重复接地,
     
发表于 2016-1-29 15:12:58 | 显示全部楼层
“每套住宅的电源总断路器应采用可同时断开相线和中性线的开关电器。总断路器指的是电表箱内的断路器。”
怎么看?
     
发表于 2016-1-29 16:41:31 | 显示全部楼层
呵呵,规范表述不精确呗。
      上海标准DGJ08-20-2013的第12.4.1条:  “每套住宅应设住户配电箱,箱内应设置具有短路、过载、过电压及欠电压等保护功能的总断路器,并应能同时断开相线和中性线。”
      这样的条文会有歧义吗?
      但我还是为国标点赞。能把简单的规定,草蛇灰线、伏脉千里的手法,弄得高深莫测;待规范宣讲后,才茅塞顿开、令人赞叹不已。