[求助] 《600问》第33页,新IEC的RCD产品标准。。。是什么意思

[复制链接]
     
发表于 2016-1-19 09:38:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
600问里的原文是:当站立地面的人体一手触及220V相线时,假如人全阻抗为1500欧姆,则接触电流约150mA,而按IEC的RCD新产品标准,人体接触电流也即剩余电流不小于250mA时,Ixn为30mA的RCD才能保证在0.04S内切断电源,所以用RCD防直接接触电击,并非绝对可靠。

30mA的漏电保护断路器,是15mA以下不动作,15——30mA可动作可不动作,30mA以上必动作。上面说的是什么意思呢?为什么不于小250mA才能动作,0.04S又有什么作用?跟0.01S的区别在哪里?
     
发表于 2016-1-19 09:43:18 | 显示全部楼层
GBZ 6829-2008 剩余电流动作保护电器的一般要求
QQ截图20160119094315.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-19 09:50:09 | 显示全部楼层
北方郎 发表于 2016-1-19 09:43
GBZ 6829-2008 剩余电流动作保护电器的一般要求

这与防止电击的0.01S不矛盾吗?北方老师
     
发表于 2016-1-19 10:10:53 | 显示全部楼层
lichengjian 发表于 2016-1-19 09:50
这与防止电击的0.01S不矛盾吗?北方老师

0.01哪里来的?可靠否?

评分

参与人数 1E币 +1 收起 理由
lichengjian + 1 我记错啦。。。。丢死人

查看全部评分

回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

发表于 2016-1-19 10:57:19 | 显示全部楼层
漏电开关产品都会标注:额定不动作电流参数
发表于 2016-1-19 11:28:03 | 显示全部楼层
漏电开关产品标注的漏电时间<0.1S,也想知道0.01S的出处
     
发表于 2016-1-19 11:28:09 | 显示全部楼层
你得看电击防护的IEC标准。
     
发表于 2016-1-19 12:18:19 | 显示全部楼层
如果相线对地电压是220V,需要满足0.04s的最大断开时间么?
发表于 2016-1-19 14:14:05 | 显示全部楼层
Tricity 发表于 2016-1-19 12:18
如果相线对地电压是220V,需要满足0.04s的最大断开时间么?

这是500问上的解释
QQ图片20160119141317.png