账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7111|回复: 3

[问题探讨] 手册上的电缆相保阻抗为什么不一致?

[复制链接]
     
发表于 2016-1-18 08:33:38 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
帖子发在文章讨论板块似乎看的人不多,转到这希望有人解答一下。

2015年12期《低压电动机的起动计算和校验》一文算例(一)中得出配电线路末端最小短路电流Id为1858A,这个结果似乎有争议。

采用天正电气“低压短路”计算功能得到的验证结果是1540A,相差较大。而天正计算软件采用的基础数据是根据《工业与民用配电设计手册+第三版》所来,其电缆的相保阻抗是根据其P158页所查数据得来,见截图一

文章作者采用的数据偏小,和《35-6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》这本书所提供的数据应该一致,见截图二

本人根据两个数据均手工计算验证了确实如此。结果相差20~30%,根据《工业与民用配电设计手册+第三版》数据得到的结果偏小,会导致文章的结论产生错误。

那么问题是,为什么这两本手册的数据会不一致?相差较大

《工业与民用配电设计手册+第三版》的数据没有区分YJV、VV电缆,而《35-6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》考虑了绝缘的影响。绝缘的材质会影响其相保电阻吗?

截图一

截图一

截图二

截图二


     
发表于 2016-1-18 09:31:18 | 显示全部楼层
注意配电手册列出了,20℃冷态电阻率,短路时考虑1.5倍,其实YJV和VV电缆短路允许温度分别为250℃和160℃。按照这个思路算算看。
     
 楼主| 发表于 2016-1-18 12:42:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 hitwb 于 2016-1-18 13:17 编辑

这个1.5,似乎不是为了考虑电阻上升才乘的?因为在注明里面说了只有计算单相短路时才乘1.5,而其他时候是不需要的

不过这个到可以解释后面那个表格内交联电缆的阻抗要高些的原因
     
发表于 2016-1-25 22:31:10 | 显示全部楼层
《35-6/0.4kV配变电系统短路电流计算实用手册》里面表格列出的是四等芯电缆吧?是不是把第四芯当成保护线了。
不过,对称短路的电阻也不一样,差别还不小,难道两张表格不同是考虑了冷态和热态电阻?那计算分断能力和热稳定用最不利的冷态,计算灵敏度用最不利的热态?。。。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则