账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3734|回复: 4

[问题探讨] 有关火灾自动报警的几个问题请赐教

[复制链接]
     
发表于 2016-1-15 16:18:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.根据GB50016-2014 8.4.1.13条及条文说明,消火栓系统、湿式喷淋系统不属于消防联动范围,根据不成文的规定“做不做看建规,怎么做看火规”,对于给排水专业做了消火栓系统或者消火栓、湿式喷淋系统都有做,但电气专业不需要做报警的工程,消火栓系统是采用消火栓按钮启泵还是由干管低压压力开关、高位水箱流量开关启泵?喷淋泵由报警阀压力开关启泵?
2.对于柴油发电机房,新老建规都有要求,应设置火灾报警装置,强条,如果一般的厂区独立式的柴油发电机房,水专业只设置了灭火器,电气专业报警该装置怎么设置?设类似残疾人卫生间的报警按钮?设报警电话?还是必须设置火灾自动报警系统(区域式)?
3.对于弱电机房,普通厂区或者住宅小区弱电设备间、电信间都属于电子信息系统机房?如果是,根据建规8.4.1,无论机房大小,都必须设火灾自动报警?
     
发表于 2016-1-15 17:33:20 | 显示全部楼层
1、现在做了喷淋,就要做报警了。
2、建规要求的是设置在民用建筑内部的发电机房,要求设置报警;如果你是单独设置的发电机房,可以不设报警。
3、看整个工程有无设置报警!

点评

做了喷淋就要做报警?理解不对吧  发表于 2016-1-18 09:28
发表于 2016-1-18 09:04:09 | 显示全部楼层
1.你理解的对
2.单独的柴发机房,不设火灾报警
3.不是所有机房都设火灾报警。(主机房、贵重、火灾危险大)
     
发表于 2016-1-19 15:45:04 | 显示全部楼层

1.根据GB50016-2014 8.4.1.13条及条文说明,消火栓系统、湿式喷淋系统不属于消防联动范围,根据不成文的规定“做不做看建规,怎么做看火规”,对于给排水专业做了消火栓系统或者消火栓、湿式喷淋系统都有做,但电气专业不需要做报警的工程,消火栓系统是采用消火栓按钮启泵还是由干管低压压力开关、高位水箱流量开关启泵?喷淋泵由报警阀压力开关启泵?

按规范:可不上报警。
按惯例:有喷淋,不论什么类型,最好还是上报警。



2.对于柴油发电机房,新老建规都有要求,应设置火灾报警装置,强条,如果一般的厂区独立式的柴油发电机房,水专业只设置了灭火器,电气专业报警该装置怎么设置?设类似残疾人卫生间的报警按钮?设报警电话?还是必须设置火灾自动报警系统(区域式)?

注意【报警装置】和【报警系统】的区别。
只做【报警装置】不用受50116的限制。
现在有住宅家用的小型报警装置,发短信到家人。


3.对于弱电机房,普通厂区或者住宅小区弱电设备间、电信间都属于电子信息系统机房?如果是,根据建规8.4.1,无论机房大小,都必须设火灾自动报警?
不属于机房。
把名字改为【电井】即可
你写弱电设备间,建筑就给你做甲级防火门。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则