改抽屉后的问题有几个:
第一:抽屉容量要足够;
第二:抽屉的一次回路接插件必须能满足最大工作电流的要求,二次回路接插件的数量必须满足输入输出接口要求
第三:抽屉的测控板必须能满足操作功能
第四:整柜的电流值不得超过最大限定值,此限定值与温升有关
解释一下:
第一条与元器件数量有关。这一条是否满足要由某型开关柜的一次方案决定。
第二条很关键。
若某抽屉的一次回路接插件无法满足电流要求,则一次性否定换抽屉方案;
某型开关柜抽屉结构二次回路接插件的数量是有限的。如果设计方案中有过多的输入与输出信号,且超出抽屉的二次接插件数量,则否定换抽屉的方案。
注意:二次接插件中必须留下接地回路插口。另外,如果控制电源是共用的,则必须留下工作电源插口。
第三条与抽屉的测控板有关。
一般地,抽屉越小,测控板的面积也越小。选择抽屉时要考虑是否能安装下信号灯、控制按钮和电流表的位置空间。具体可参阅某型开关柜抽屉的测控板参数。
第四条是硬性指标,与MCC或者PCC抽屉柜的垂直母线额定电流有关,与开关柜的防护等级IP有关,与开关柜将来使用时的海拔高度有关。这一点,也必须参考某型开关柜的降容参数表。 |
|