[求助] 关于母线槽选型问题

[复制链接]
     
发表于 2016-1-11 16:44:27 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
柴油发电机组出线至低压配电柜使用的母线,一台计算电流894A,另一台计算电流390A,母线槽选多大的合适?计算的标准是多少?我看有的说母线的载流量应是计算电流的1.25倍?
发表于 2016-1-12 09:25:15 | 显示全部楼层
首先应看断路器选多大,然后母线槽电流大于断路器整定值
     
 楼主| 发表于 2016-1-12 10:05:28 | 显示全部楼层
计算电流894A的断路器设计为1250A,另一台计算电流390A的,断路器设计为630A。那母线是否也选择1250A和630A的。
发表于 2016-1-12 10:29:29 | 显示全部楼层
断路器的整定值是多少?你这个可能是壳架电流
     
 楼主| 发表于 2016-1-12 11:36:33 | 显示全部楼层
样本标注为额定电流
发表于 2016-1-12 14:08:37 | 显示全部楼层
yjf992 发表于 2016-1-12 11:36
样本标注为额定电流

断路器的额定电流,但其整定值可以调整
     
发表于 2016-1-12 17:26:59 | 显示全部楼层
对于热磁式的断路器,其整定范围为额定电流的0.7-1倍,对于电子式脱扣器,其整定范围为0.4-1倍额定电流,如图所示热磁式的过载阈值调整:
2.jpg
1.jpg
发表于 2016-1-13 08:48:34 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-12 17:26
对于热磁式的断路器,其整定范围为额定电流的0.7-1倍,对于电子式脱扣器,其整定范围为0.4-1倍额定电流,如 ...

咨询一下:现在塑壳和框架断路器配热磁式的多还是电子式的多?
     
发表于 2016-1-13 08:48:56 | 显示全部楼层
可以整定的   施耐德的 样本有具体的   ABB的 没有找到
     
发表于 2016-1-13 09:05:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 bzp4891 于 2016-1-13 15:52 编辑
树欲静而风不止 发表于 2016-1-13 08:48
咨询一下:现在塑壳和框架断路器配热磁式的多还是电子式的多?

施耐德的MT框架断路器已经全部为电子式的,无热磁式的,NSX型塑壳断路器还保留了部分TM16D-250D配电型的热磁型,其余都为电子式;GV2和GV3电动机保护断路器有热磁式脱扣器,总之目前电子式占据多数。
8.jpg
发表于 2016-1-13 09:14:32 | 显示全部楼层
bzp4891 发表于 2016-1-13 09:05
施耐德的MT框架断路器已经全部为电子式的,无热磁式的,NSX型塑壳断路器还保留了部分TM16D-250D配电型的 ...

谢谢,对这方面没有研究。还问一下,电子式和电磁式价格区别?

点评

具体价格就不知道了,但总体电子式的要比热磁的贵些  发表于 2016-1-13 10:03