[求助] 3. 依据规范GB50846-2012修改说明第十条,

[复制链接]
     
发表于 2016-1-10 07:36:10 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
审图 提依据规范GB50846-2012修改说明第十条
1.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-11 07:08:31 | 显示全部楼层
自己顶一下
     
发表于 2016-1-11 08:17:11 | 显示全部楼层
依据规范哪一条啊??
     
 楼主| 发表于 2016-1-11 08:32:17 | 显示全部楼层
他也没说哪一条啊  我觉的这样也没事啊
发表于 2016-1-11 08:52:56 | 显示全部楼层
光缆的金属芯线接地、每户配置原则,每户埋管数量等要交待
     
发表于 2016-1-11 10:05:08 | 显示全部楼层
这个规范有几个强条,写到说明里去
     
发表于 2016-1-11 10:18:44 | 显示全部楼层
审图提意见时应该具体到依据规范那一条吧,就写个依据xx规范,这是让人猜谜么?
发表于 2016-1-15 09:53:27 | 显示全部楼层
你说明写的太简单了,是要把各子系统说一下吧
     
发表于 2016-1-16 16:14:18 | 显示全部楼层
我做过小区的光纤外网,通信管理局审查的部分是从小区外光交箱或者市政井至各单体建筑弱电井或电信间内的三网合一箱,并且这部分是需要光缆是运营商来做。设计院需要做的是从三网合一箱至各户的弱电箱的单芯光纤。分光器不需要你考虑到底是几比几、要放几个,但不能大于1:32,图集上的拿来照搬是有问题的。
     
 楼主| 发表于 2016-1-17 07:25:06 | 显示全部楼层
damnguy 发表于 2016-1-16 16:14
我做过小区的光纤外网,通信管理局审查的部分是从小区外光交箱或者市政井至各单体建筑弱电井或电信间内的三 ...

才1:32   那得进多少了 ?