[规范条文] 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3

[复制链接]
     
发表于 2016-1-10 07:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
住宅建筑电气设计规范 中第7.2.1 住宅建筑套内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.Omm。 7.2.3 敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3,敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于15mm;消防设备线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于30mm。   这个 其他建筑物不是也应该遵守这个吗   但是没有找到依据啊  哪位前辈 给个依据了
     
 楼主| 发表于 2016-1-11 07:09:35 | 显示全部楼层
自己顶一下
发表于 2016-1-11 08:43:50 | 显示全部楼层
除此之外,我只在电气的技术措施2009年中看到过
     
发表于 2016-1-11 11:08:38 | 显示全部楼层
建规里有“消防设备线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于30mm。”的规定。

施工验收里有“线缆保护导管暗敷时,外护层厚度不应小于15mm”的规定。
     
 楼主| 发表于 2016-1-11 16:53:28 | 显示全部楼层
敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的线缆保护导管最大外径不应大于楼板厚度的1/3,敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。     这个 应该是有 出处了啊     记得以前老有人说这个
发表于 2016-1-11 22:26:31 | 显示全部楼层
个人感觉楼板除去上下层钢筋,也就1/3多一些了厚度了,若超过,钢筋空隙就会大,容易裂缝,要是塑料管也会被压扁,不超为好
     
发表于 2016-1-12 08:21:01 | 显示全部楼层
见《民规》第8.1.6条:敷设在钢筋混凝土现浇楼板内的电线导管的最大外径不宜大于板厚的1/3。
     
 楼主| 发表于 2016-1-13 08:46:35 | 显示全部楼层
敷设在垫层的线缆保护导管最大外径不应大于垫层厚度的1/2。  这条应该是 没有出处了   上次出装饰图  这个就没考虑到啊   管线交叉的时候  应该达到多少了 ?