账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: liuiping

[求助] 区域报警系统 启泵按钮接线

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2016-1-16 07:24:19 | 显示全部楼层
DIANQISJ 发表于 2016-1-15 21:09
新规取消启泵线 ,除非你大楼没有消防联动系统

区域报警系统实现不了 联动启泵的功能啊  所以对于区域报警系统是不是 就和没有报警系统一样了 ?
     
 楼主| 发表于 2016-3-23 09:50:06 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-1-11 08:31
今天看到这么一条   这应该是说 如果是区域报警系统的话  消火栓是不是就应该单走  直接启动水泵了 ??

请教 高人 这个怎么解释了
     
发表于 2016-3-23 16:41:41 | 显示全部楼层
liuiping 发表于 2016-1-11 08:31
今天看到这么一条   这应该是说 如果是区域报警系统的话  消火栓是不是就应该单走  直接启动水泵了 ??

按照“消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,因此不包括在区域报警系统内”的解释,难道说只要水专业设了消火栓,就肯定要上集中报警系统?
     
发表于 2016-3-23 16:47:11 | 显示全部楼层
难道说只要水专业设了消火栓,就肯定要上集中报警系统?
     
发表于 2016-3-23 16:51:19 | 显示全部楼层
890214 发表于 2016-3-23 16:47
难道说只要水专业设了消火栓,就肯定要上集中报警系统?

按照这个解释,应该这么理解吧。。。
发表于 2016-3-23 17:06:38 | 显示全部楼层
按照我的理解,如果只是区域报警系统,就不管消火栓系统
     
发表于 2016-3-23 17:08:42 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 17:06
按照我的理解,如果只是区域报警系统,就不管消火栓系统

你的做法是,如果只是区域报警系统,消火栓箱内不设消火栓按钮?还是怎么样?
发表于 2016-3-23 17:11:48 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2016-3-23 17:08
你的做法是,如果只是区域报警系统,消火栓箱内不设消火栓按钮?还是怎么样?

不设按钮,只是区域系统,连消防控制室都没有。
     
发表于 2016-3-23 17:12:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-3-23 17:11
不设按钮,只是区域系统,连消防控制室都没有。

做过类似的工程吗?审图的有没有提?
     
发表于 2016-3-23 17:16:24 | 显示全部楼层
如果有一栋独立建筑属于小区(有消控室)的一部分,独立建筑需要设置区域报警系统,该建筑内还是设消火栓按钮,消火栓按钮信号接入区域报警系统,不过区域报警系统与消控室之间有通讯联系,将消火栓按钮信号传输到消控室,这样可以吗
发表于 2016-3-23 17:18:41 | 显示全部楼层
neulgg 发表于 2016-3-23 17:12
做过类似的工程吗?审图的有没有提?

没有,最近的工程要不上集中系统,要不没有设火灾报警,很少做区域系统
     
发表于 2016-3-23 17:50:49 | 显示全部楼层
区域报警系统和集中报警系统里的区域报警控制器还是有区别的,消火栓按钮用于报警及联动自动消防设备,因此不包括在区域报警系统内。
     
 楼主| 发表于 2016-3-24 15:22:47 | 显示全部楼层
难道区域报警系统里就不用管消火栓泵了 ?

点评

消火栓泵可由出水干管上或高位水箱出水管上的流量开关连锁启泵。  发表于 2016-3-25 16:11
     
 楼主| 发表于 2016-3-26 09:56:40 | 显示全部楼层
那区域报警系统里 不用放启泵按钮了吗?
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-27 08:35 , Processed in 0.074198 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表