账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4525|回复: 8

[求助] 非消防电源的控制

[复制链接]
     
发表于 2016-1-5 11:22:44 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如果要切断发生火灾层及上下层的非消防电源,分励脱扣器设在各层配电箱内,而配电箱进线处为隔离熔断器组,那么分励脱扣器该装在哪里?
发表于 2016-1-5 11:28:14 | 显示全部楼层
火规4.10.1的条文解释:关于切断点的位置,原则上应在变电所切断,比较安全。

点评

有关切非,感觉规范就是放了个屁一样,没个像样的规矩  发表于 2016-1-5 15:15
     
 楼主| 发表于 2016-1-5 11:38:55 | 显示全部楼层
变电所的出线开关已经装好,还可以加装分励脱扣器吗?
发表于 2016-1-5 11:47:14 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2016-1-5 11:38
变电所的出线开关已经装好,还可以加装分励脱扣器吗?

加装没问题,具体可问问开关厂家
     
发表于 2016-1-5 16:42:32 | 显示全部楼层
塑壳的分励脱扣线圈电源有交流也有直流,这个还是要和消防配合好的
     
发表于 2016-1-8 13:02:36 | 显示全部楼层
火灾时应切断有关部位的非消防电源,若干线向多个楼层或防火分区配电,则联动干线切非不满足规范要求。
发表于 2016-1-8 14:18:09 | 显示全部楼层
zhouke 发表于 2016-1-8 13:02
火灾时应切断有关部位的非消防电源,若干线向多个楼层或防火分区配电,则联动干线切非不满足规范要求。

现在还真不好说,现在丁总的理念是全楼疏散
     
发表于 2016-1-8 14:20:46 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2016-1-8 14:18
现在还真不好说,现在丁总的理念是全楼疏散

丁总的理念与他自己编的规范是矛盾的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则