账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 老康阁楼

[问题探讨] 应急照明如要接入非消防插座,怎么处理合适?

[复制链接]
     
发表于 2015-12-24 18:05:16 | 显示全部楼层
我们刚做的喜来登酒店,客房层箱双电源,而客房进线仅单路。
不明白有的情况为何那么复杂?
发表于 2016-1-3 08:29:41 | 显示全部楼层
不应并入应急照明线里
插座不属于消防负荷
发表于 2016-1-4 10:09:51 | 显示全部楼层
酒店只是要求要紧急电源,那为什么一定要算到消防负荷?完全可以把甲方(酒店)认为的重要负荷单独配UPS或EPS供电啊,有特殊要求就要为这样的功能买单,作为设计只是尽量将费用降低而已
     
 楼主| 发表于 2016-1-7 23:42:14 | 显示全部楼层
把这个内容补充完整
6FX)KB3LB4OBAXK9FJJLK`Q.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-7 23:56:03 | 显示全部楼层
老康阁楼 发表于 2015-12-24 16:47
可曾觉得这种常见的有问题

这种应急灯的点亮方式不可取,酒店客房内的玄关应急灯,是通过常用电断开,继电器失电,转换到应急模式,切断客房所有用电才能点亮门口一盏灯,其实使用并不合适。
酒店入住,一般会熄灯,消防时仅门口一盏灯1:照度不足,2:床侧无应急起身穿衣不便,3:从逃生心理讲一般人会着重注意个人的贵重物品,故行李架无应急灯不合适,逃命要紧拿什么贵重物品,但一般人应该会注意个人的贵重东西。
如未熄灯时,火灾强切掉客房内所有照明,仅为点亮一盏应急灯,舍本逐末
     
 楼主| 发表于 2016-1-7 23:57:14 | 显示全部楼层
贴一个希尔顿的标准:
JV041EOHHA2}VYO3%X]I1}V.png
     
 楼主| 发表于 2016-1-8 00:03:21 | 显示全部楼层
zxymhyl 发表于 2016-1-4 10:09
酒店只是要求要紧急电源,那为什么一定要算到消防负荷?完全可以把甲方(酒店)认为的重要负荷单独配UPS或E ...

以前国标没有具体规定,现在《旅馆建筑设计规范》JGJ62-2014名文是应急灯,条文解释应急照明供电
     
发表于 2016-1-8 11:12:44 | 显示全部楼层
高级酒店的客房需要应急照明灯,应该从应急照明回路接。
应急照明回路接插座,有可能犯忌讳。
把插座换成接线盒。
     
发表于 2016-1-8 15:07:15 | 显示全部楼层
1、        酒店管理公司定义的“紧急电源”是否可以等同认为是国内规范的“消防电源”,我认为不行,也没有必要。
2、        酒店管理公司提出类似要求,是从安全角度出发,一旦客房正常电源被切断,还能保证客房内最低限度的照明(注意,这里包括紧急状况下,消控室或值班人员主动切除相应场所的正常用电,也包括客房或者楼层配电箱内保护电器由于线路故障而跳闸,导致客房失电)
3、        客房廊灯可以认为是“紧急”照明即应急照明(但不一定是消防应急照明),客房内的冰箱、写字台的所谓“紧急”电源插座,应该理解为不断电插座即可
4、        如果酒店方坚持冰箱、写字台的 “紧急”电源插座必须由发电机接入,可以考虑和廊灯一起,由酒店走道公共照明配电箱接入,不由应急照明配电箱接入(见3)。走道公共照明配电箱的电源接至发电机。
5、        15楼应急灯接线盒21#楼应该是一样的,总体正确,只是在 应急状态和正常状态的表示上不妥。应该把正常状态表示为RCU的常开接点、应急状态表示为RCU的常闭接点;此时如果客房配电箱的电源有电,RCU的常开接点即闭合、RCU的常闭接点断开,廊灯的启闭只受到客房内部控制;而一旦客房配电箱失电,则RCU的常闭接点闭合、RCU的常开接点断开,廊灯即由外部应急电源供电自动点亮。
6、        楼主考虑客人在客房内穿衣、收拾贵重物品之类,我认为是多虑了。现在的对于切除正常电源是相对慎重的,谁也不会吃了饭没事干去随意切除电源。而一旦到了需要切除电源时,说明情势比较紧急,首要任务是保证人员安全,财物损失是次要考虑的了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-6-27 17:07 , Processed in 0.074715 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表