账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 20288|回复: 7

[问题探讨] 带蓄电池的应急照明断电点亮算不算强启

[复制链接]
     
发表于 2015-12-23 11:45:26 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
是不是有个问题,就是不受控制,只要停电就点亮,直到蓄电池没电。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2015-12-23 12:13:54 | 显示全部楼层
为什么不算呢,断电就亮
发表于 2015-12-23 13:52:29 | 显示全部楼层
你这应急照明断电,手动,还是报警系统自动?
     
 楼主| 发表于 2015-12-23 14:53:48 | 显示全部楼层
手动或市电停电
发表于 2015-12-23 15:39:34 | 显示全部楼层
lidong 发表于 2015-12-23 14:53
手动或市电停电

那就和火灾报警没有关系了
     
发表于 2015-12-23 16:13:39 | 显示全部楼层
规范规定,火灾时应切除有关部位的非消防负荷。应急照明属消防负荷,火灾时切除消防负荷是否合适?
一、二级消防应由双电源供电,火灾时切除正常运行的电源,仅由一路电源(灯具自带电池)供电是否存在问题?此时灯具自带电池的容量到底有多大?能否满足应急供电时间的要求?
     
 楼主| 发表于 2015-12-24 12:49:06 | 显示全部楼层
配电室出来一路照明回路,然后分给两个楼层配电,在哪里切电合适呢
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则