账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 3063|回复: 0

[施工探讨] 土壤电阻率的测量方法

[复制链接]
发表于 2015-12-22 16:04:41 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
征能ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)可以使用2、3、4线法测量接地电阻、土壤电阻率、接地电压测量等功能。接地电阻量程可达:0.00Ω~30.00KΩ,土壤电阻率量程可达:0.00ΩM~9999KΩM,电压量程:0~600V,每栋房子或者每个机房的地网设计前,都要考虑到地网要布多大才符合设计要求,这时判断的一个重要参数就是土壤电阻率。

准备测量5米深的土壤电阻率


                               
登录/注册后可看大图

  
打开仪表箱,ES3010E标准配件有:仪表1台,仪表箱1个,辅助接地棒4根,测试线  4条,简易测试线2条,1.5V电池6节用户手册 保用证1份


                               
登录/注册后可看大图


拿出ES3010E仪表来,此时旋转开关在OFF档位。关机状态中


                               
登录/注册后可看大图


测量土壤电阻率,就把旋转开关旋转到ρE档,将会显示0.00Ωm,测量接地电阻就旋转到RE档,接地电压就VE档


                               
登录/注册后可看大图


把接地棒打到土壤下,线上有钳子的一端钳住接地棒,还要再打三根接地棒。共:红,黄,绿,黑四根线。接地线的按照H,S,ES,E顺序成一直线排列,每个接地棒之间距离为5米


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


红,黄,绿,黑对应仪表上的颜色插口就行


                               
登录/注册后可看大图



                               
登录/注册后可看大图


按SET键设置好距离。如5米
如果测量5米深的土壤,那就将接地棒排成一条直线,相邻两个接地棒棒的间距为5m,仪表上就设置5米,如果30米深的,每个棒之间间距30米,仪表上设置30米就行


                               
登录/注册后可看大图


然后按TEST键开始测量。开始从10秒倒计时,现在还有6秒就可以完成


                               
登录/注册后可看大图


终于倒计时完成,此时显示出来的土壤电阻率为78.85Ωm


                               
登录/注册后可看大图


测量完成,把旋转开关旋转到OFF档,就关机


                               
登录/注册后可看大图


盒上仪表机,收工


本案例测试的为沙质粘土,附土壤电阻率参考值:


                               
登录/注册后可看大图


此实例为征能ES3010E接地电阻土壤电阻率测试仪(简易型)测量现场土壤电阻率操作方法。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则