[问题探讨] 台湾消防规定很多场所有自动喷水等自动灭火装置可不设火灾自动报警

[复制链接]
     
发表于 2015-12-20 08:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
台湾消防标准《台湾 各類場所消防安全設備設置標準(101年版)》很多场所有自动喷水等自动灭火装置可不设火灾自动报警,咱们似乎不行吧? 台湾消防火灾报警的规定.jpg
     
 楼主| 发表于 2015-12-20 09:09:40 | 显示全部楼层
同样,有自动喷水等自动灭火装置的不少建筑物可不设室内消火栓,另外有自动喷水等自动灭火装置的不少建筑物可不设室外消火栓,咱们似乎不行吧?
     
发表于 2015-12-20 10:10:46 | 显示全部楼层
楼主是否可以把完整的《台湾 各類場所消防安全設備設置標準(101年版)》穿上一份,供大家学习..
先行谢过
发表于 2015-12-21 09:27:16 | 显示全部楼层
咱这预作用系统必须设火灾报警,湿式干式喷淋没要求

点评

对头,还是有差别的。能根据喷头自启动的没有强制要求设报警  发表于 2015-12-21 15:19
     
发表于 2015-12-21 12:02:06 | 显示全部楼层
湿式也没要求必须设置自动报警
     
发表于 2015-12-21 13:13:24 | 显示全部楼层