账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 4975|回复: 5

[求助] 消防负荷等级求助

[复制链接]
     
发表于 2015-12-19 09:31:47 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1.消防负荷(应急照明,消防泵)等级是按照建筑防火的10.1.2条确定,还是按其服务区域的最高负荷等级确定?
2.供配电系统设计规范中的3.0.1的第二条的条文解释中的事故一旦发生能够及时处理,防止事故扩大,保证工作人员的抢救和撤离,而必须保证的用电负荷,亦为特别重要负荷,请问这些负荷都包括什么?应急照明?消防广播?
     
发表于 2015-12-19 10:04:26 | 显示全部楼层
1、按照建筑防火规范确定消防负荷的负荷等级,与后面的并不冲突
2、该条文解释你应该继续往下看
对于中断供电将会产生人身伤亡及危及生产安全的用电负荷视为特别重要负荷,在生产连续性较高行业,当生产装置工作电源突然中断时,为确保安全停车,避免引起爆炸、火灾、中毒、人员伤亡,而必须保证的负荷,为特别重要负荷,例如中压及以上的锅炉给水泵,大型压缩机的润滑油泵等;或者事故一旦发生能够及时处理,防止事故扩大,保证工作人员的抢救和撤离,而必须保证的用电负荷,亦为特别重要负荷。在工业生产中,如正常电源中断时处理安全停产所必须的应急照明、通信系统;保证安全停产的自动控制装置等。民用建筑中,如大型金融中心的关键电子计算机系统和防盗报警系统;大型国际比赛场馆的记分系统以及监控系统等。
     
发表于 2015-12-19 18:19:31 | 显示全部楼层
消防负荷等级就按照建规走,该是三级就是三级,该是一级就是一级。但是我记得有篇文章说过,消防负荷满足一级负荷就够了,没有必要弄个特别重要负荷。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2015-12-19 20:30:07 | 显示全部楼层
没有必要最高级负荷..
     
发表于 2015-12-20 05:04:54 | 显示全部楼层
消防负荷等级就按照建规走,该是三级就是三级,该是一级就是一级。但是我记得有篇文章说过,消防负荷满足一级负荷就够了,没有必要弄个特别重要负荷
发表于 2015-12-21 09:29:34 | 显示全部楼层
王总宣贯时说,消防负荷最高级别就是一级
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则