账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 8029|回复: 9

[求助] EPS容量的选用问题请

[复制链接]
     
发表于 2015-12-16 10:47:58 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
选用EPS容量的时候,供电持续时间和初装容量的关系是怎么样的呢?专负说如果地下室EPS持续供电1h,则初装容量按厂家的说法要达到3h,这样也太大了吧,这个说法请问有什么依据没?
     
发表于 2015-12-16 14:03:35 | 显示全部楼层
按设计规范30分钟的,产品规范建议的都是90分钟,设计规范60分钟的建议180分钟,消防产品标准GB17945-2010贯标时专家们解释是蓄电池的长时间自放电的原因,要保障30分钟的供电时,要求EPS就要90分钟来设计。
     
发表于 2015-12-17 09:39:37 | 显示全部楼层
hossoniet 发表于 2015-12-16 14:03
按设计规范30分钟的,产品规范建议的都是90分钟,设计规范60分钟的建议180分钟,消防产品标准GB17945-2010 ...

这不是扯淡吗,产品自己有自身的标准,如果达不到要求就不合格,怎么能把这个推到设计人员身上呢
发表于 2015-12-17 10:21:56 | 显示全部楼层
王总在宣贯时也提到了,所以在民规修订时专门补上这条
     
发表于 2015-12-27 10:19:39 | 显示全部楼层
tianyi2002 发表于 2015-12-17 09:39
这不是扯淡吗,产品自己有自身的标准,如果达不到要求就不合格,怎么能把这个推到设计人员身上呢

不是扯淡,还是因为电池自放电的原因,时间长了铅酸电池自放电会导致容量不足,电压下降等行业均知的技术条件,所以产品标准在制定时按3倍的来要求。对设计人员来说选择标准品即可。非要降低那只是自己找不自在的行为,现在的设计好像是总工终身负责制。
     
发表于 2015-12-27 13:34:00 | 显示全部楼层
就不知道广大EPS的容量是初装容量还是保质期内的容量
     
发表于 2015-12-27 13:58:50 | 显示全部楼层
eps产品说明书:本设备蓄电池的正常使用寿命一般为五年,应定期更换。蓄电池更换请与当地或就近的分公司或办事处联系,以便我们及时为您更换蓄电池。自产品销售之日起,本公司对产品保修一年或依据合同规定。也就是电池是需要养护和更换的。以中国产品的特色,民规的三倍算是一种可行的经验做法,只是作为规范不太合理。
     
发表于 2016-1-16 20:32:15 | 显示全部楼层
看着也算是中国特色吧。
     
发表于 2016-1-17 08:48:05 | 显示全部楼层
与丁宏军丁总所说蓄电池灯具容量3倍一样,考虑蓄电池衰减。
     
发表于 2021-9-15 08:36:27 | 显示全部楼层
民标有相关要求,如下图:
民标EPS设计要求.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则