树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 09:03 如果是天然气,顶棚下0.3米安装,距离灶具小于5米。本身探头间距7.5米即可。
尺短寸长 发表于 2015-12-16 09:13 1、为啥不包括“人工煤气”? 2、为啥图集上是“距离灶具(中心位置)≤8m”?
树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 09:21 尺总:主要看到的是规范上的解释:且与释放源的水平距离适当减小至5m以内,可以尽快地检测到可燃气体
尺短寸长 发表于 2015-12-16 09:48 哪本规范的规定条款条文说明?
树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 09:50 GB 50493-2009石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计规范 6.1.2的条文说明
老康阁楼 发表于 2015-12-16 12:38 橱柜需要安装吗?
树欲静而风不止 发表于 2015-12-16 14:34 橱柜不需要安装,也避免在此安装